抽出式低压柜的抽屉触头
威武的草稿本
2022年07月25日 10:42:07
只看楼主

低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。

低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。

低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。

 

 

老的B柜MW有抽屉插入深度的检具,用以测量抽屉触头咬合深度,保证接触可靠。

 


而现在的产品采用OKKEN的双夹头,通过双向触头,触头压力小,还要一些触头采用剪刀叉式结构,当短路电流到来时,电动力随短路电流加大而加大,从而更好的接触承受短路电流。但这些都要基于理论计算、模拟分析、试验验证,技术实力强的公司可以做到且能保证每个触头质量,而只是COPY的触头知其然不知其所以然,很难保证质量和性能。


中压梅花触头可以实现各个方向3mm 的动、静触头的偏差。有低压抽屉触头专门模仿手腕上下、左右动作原理实现真正自动对中,这种专利设计触头具有非常小的电阻,保证触头温升很小,从而实现节能减排。

有些抽屉触头虽然可以左右移动,但需要采用电缆等软连接才能保证触头始终灵活可用,而对于 大电流采用铜排连接,则限制了触头,使动触头不能活动。

大电流有几组动触头的抽屉,相对配合要求更高,抽屉动触头与垂直母线的咬合要好,否则会导致接触偏向一边,电阻加大,温升很高,从而功率损耗加大,因此低碳时代,好的触头与铜排要接触良好,不会左右偏,不会前后仰头使上部触头不到位。

现在普遍采用在线测温装置,实时发现异常,及时处理,温升在线监测一般是将传感器信号转换成标准RS232/RS485数字信号输出,支持标准的modbus通讯协议,模拟量输入与通讯接口、电源之间电气隔离,防止冲击干扰对主机的损害。无线传输采用ZIGBEE, RFID,或LoRa等通讯模式。

传感器主要有以下几种:

PT100电阻值如下表。

LoRaWAN 网络是一个典型的Mesh网络拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关负责数据汇总,连接终端设备和后端云端数据服务器。网关与服务器间TCP/IP网 络进行连接。所有的节点与网关间均是双向通信,考虑到电池供电的场合,终端节点一般是休眠,当有数据要发送时,唤醒,然后进行数据发送。因此,使用LoRa技术,我们能够以低发射功率获得更远的传输距离。这种低功耗广域技术正是大规模部署无线传感器网络所必须的。