【技术贴】这16个仪表接地问题让很多人困惑
仪表接地(包含仪表保护接地和工作接地)是仪表人经常碰到,本文就大家关注的十六个仪表接地问题进行广泛讨论,昌晖仪表将讨论的结果整理出来分享给大家。 问题一 仪表的保护接地和工作接地可以单独弄一个接地极吗?不管电气有没有做等电位,仪表可以单独弄个接地极,把保护接地和工作接地连到仪表接地极吗?截图是一个接地规范的条文说明,最后面的一段怎么理解? 仪表接地 http://yunrun.com.cn/tech/1978.html 问题二 是不是可以这样认为:如果工厂的低压配电系统已经完成全厂的等电位连接,那么仪表系统应该与电气共用接地系统,采用等电位连接。如果工厂没有等电位连接系统,控制系统可以采用单独接地,即保护接地应接到电气专业的保护接地装置,工作接地采用单独的接地体,接地体应与保护接地体至少5米以上
叶向东关于仪表保护接地的疑难解答
1、某项目验收期间,电气专家认为:“对于仪表保护接地,采用仪表壳内接地端子连到控制室做保护接地,仪表仅外壳接地端接地不符合规范”这种做法对吗? 叶总答:现场仪表有表壳接地端子和表内的接地端子。如果仪表是220VAC供电的,表壳是接到表内的接地端子并接到PE线的,就是说仪表外壳已经接地了,原理上没有安全问题。但是,PE线来自供电系统,与现场的接地系统可能存在地电位差,所以,通常还是要将仪表外壳接地端子就近接地,在爆炸气氛场所,必须接地,避免电位差引起火花。 如果仪表是24VDC供电的,表内电路和接地端子是不接表壳的,接地端子空置不用。表壳接地端子接地,理由同上,属于过度防备。非爆炸场所不用接地。 现场仪表外壳接地应该就近接地,可以接到附近的金属框架