1、某项目验收期间,电气专家认为:“对于仪表保护接地,采用仪表壳内接地端子连到控制室做保护接地,仪表仅外壳接地端接地不符合规范”这种做法对吗? 叶总答:现场仪表有表壳接地端子和表内的接地端子。如果仪表是220VAC供电的,表壳是接到表内的接地端子并接到PE线的,就是说仪表外壳已经接地了,原理上没有安全问题。但是,PE线来自供电系统,与现场的接地系统可能存在地电位差,所以,通常还是要将仪表外壳接地端子就近接地,在爆炸气氛场所,必须接地,避免电位差引起火花。
1、某项目验收期间,电气专家认为:“对于仪表保护接地,采用仪表壳内接地端子连到控制室做保护接地,仪表仅外壳接地端接地不符合规范”这种做法对吗?
叶总答:现场仪表有表壳接地端子和表内的接地端子。如果仪表是220VAC供电的,表壳是接到表内的接地端子并接到PE线的,就是说仪表外壳已经接地了,原理上没有安全问题。但是,PE线来自供电系统,与现场的接地系统可能存在地电位差,所以,通常还是要将仪表外壳接地端子就近接地,在爆炸气氛场所,必须接地,避免电位差引起火花。
如果仪表是24VDC供电的,表内电路和接地端子是不接表壳的,接地端子空置不用。表壳接地端子接地,理由同上,属于过度防备。非爆炸场所不用接地。
现场仪表外壳接地应该就近接地,可以接到附近的金属框架,钢结构,管线,栏杆等,如果没有这些条件,可以就近做接地极。单独敷设通往控制室接地线的做法没有意义。现场的等电位连接应该由电气专业统一设置,如果现场没有电气专业的接地系统,单靠仪表敷设接地线是没有作用的。
仪表用电应采用TN-S方式,供电线为三根:相线,中线,PE(地)线。非正常情况采用其它供电方式,外壳同样应该就近接地。仪表保护接地的原理,性质,作用就是配电保护接地,所以与电气专业的保护接地是一样的。
HG20513是化工行业,SH3081是石油化工行业,都是涉及爆炸气氛场所的,工程设计一定要考虑到适用范围,所以默认就是既能用于爆炸气氛场所,也能用于非爆炸气氛场所。如果说HG20513没写明“适用于爆炸气氛场所”,那同样也没写“适用于非爆炸气氛场所”,岂不是没用了?
2、从规范的角度解答一下能否放一根线把PE接到控制室的保护?家电里很多是两线插头,是不安全的;三线的插线板常常是两线接出来的。这种说法是否正确?
叶总答:如果是220VAC供电,仪表应采用TN-S方式,供电线就应该有一根PE线。如果是24VDC供电,没有PE线,仪表内部也不需要接地,当然也不用拉一根接地线到控制室。就像家里的电视机没有外壳接地,也没有PE线一样。供电线是三根,其中一根就是PE线,就像家里的洗衣机是三根线一样。家用电器如果是金属外壳,一定是三线插头,如果是绝缘外壳,就是两线插头。都是安全的。
3、如果是220VAC供电的仪表,如分析仪,其供电电缆必须使用3芯电缆,其中一芯接PE,如果采用了2芯电缆供电的,那么也必须单独拉一根电缆接至控制室的PE。并且现场的外壳还应该就近接地。现场只放了个2芯的电缆,所以还要拉一根电缆去PE。这样理解正确吗?
叶总答:电气专业的的低压配电系统大致有TN-C、TN-S、TN-CS、TT、IT等方式,TN-C是中线、地线合一的,TN-S、TN-CS是有单独的PE线的,TT、IT是没有PE线的。
注意:对于供电线仅有两根的,是没有PE线的!也不能人为接一根PE线!只能把外壳就近接地!有关低压配电系统接地方式,请参见GB50052、GB14050等规范。那位要求把仪表外壳单拉线接到控制室的专家可以看看这两个规范。
仪表交流用电应该采用TN-S方式,供电线是三根:相线、中线、地线(PE)。如果电气送来的是两根线,就是TN-C、TT、IT,没有单独的PE线,仪表外壳就近接地。不要再拉接地线到控制室,也不能拉根地线就成为TN-S方式了。
4、honeywell系统电源进线开关没有PE端子,后来考虑到机柜本身就有保护接地,也就没有修改,厂家这种做法是不是不规范?
叶总答:根据HG20513、SH/T3081,仪表用220VAC电源应采用TN-S方式,仪表专业应向电专业提资料,由电气专业提供配电,两根电源线是不对的。也不能自己拉一根线就认为可以作为PE线了。两根供电线的场合必须将外壳接地,不要再单拉”接地线”。
金属机柜的仪表用电应该是TN-S,一定是三根线。机柜内的用电是直流电源装置,一定有接地线。地线是不能接开关的,所以电源进线开关没有PE线的端子,但是应该有接地端子,接到机柜的保护接地条上。
有些控制系统集成商图省事,就不设接地端子,这种情况下,应该把供电的PE线接到机柜的接地条上。直流电源装置的接地端子也要接到接地条上。如果不是直流电源浮空系统,直流电源装置的负端也要接到机柜的工作接地条上。
5、电源的PE,机柜外壳,直流电源接地端子接保护接地端子排; 直流电源的负段,仪表屏蔽层接工作接地的端子排。这样理解对吗?
叶总答:对。不过,仪表屏蔽接地既可以接保护接地,也可以接工作接地。以前的习惯和规范是接工作接地的。但是接保护接地更好,特别是有雷击的情况,应该接保护接地。
作者:叶向东,男,中国石化集团北京设计院、中国石化工程建设公司副总工程师,教授级高级工程师