我站仪表和电气共用一个接地,最近出现一个故障,一个电工误送开关造成低压380v短路,结果造成仪表系统接地引下线烧断,还致使仪表系统9个模块损坏,给生产造成极大的损失,我想问问,共用一个接地有什么特殊要求,或者可分开接地?
我站仪表和电气共用一个接地,最近出现一个故障,一个电工误送开关造成低压380v短路,结果造成仪表系统接地引下线烧断,还致使仪表系统9个模块损坏,给生产造成极大的损失,我想问问,共用一个接地有什么特殊要求,或者可分开接地?
2楼
没人知道吗?
回复
3楼
仪表和电气共用一个接地——是怎么实现的?如何连接?能否详细说说。
回复
4楼
等电位没做好?
回复
5楼
就是仪表和电气各自接地后,又通过铜线连接在一起,还有我公司另一个变电所,监控系统和电气也是连接在一起后,通过接地网接地的,这样接法对吗?
回复
6楼
仪表电气共用接地实际就是等电位,保护接地线与信号接地线分别独立,不得与其他设备的PE线串联,一般仪表集中设置时,信号地单做接地板,所有仪表信号接地点通过各自接地线与该接地板连接,然后单独敷设接地干线与电气总等电位联结板连接。
回复
7楼
仪表属于弱电系统.
民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92 采用共用接地方式,其接地系统的接地电阻应以诸种接地装置中最小一种接地电阻值为依据。若与防雷接地系统共用,则接地电阻值应≤1Ω。
回复
8楼
民规中要求与防雷共用接地电阻小于等于1欧姆,这个是不合理的。
回复