为什么有的接地,有的不呢?
【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?
对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!
工程接地施工图片(铜线与模块)
接地模块 耐腐蚀 无污染
关于防雷接地,什么时候测试?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗?
求助:UPS电池模块损坏,是否同接地线断线有直接关系?
现场发生ups事故,ups为单相16KVA,故障后厂商检测结果为ups电池模块损坏,致使其在市电和电池间频繁切换,经更换后恢复正常。该事故发生时,给ups供电的线路中,接地线因故断线,直至ups故障才发现接地线断了。想请教高人:1,该电源模块损坏大概是什么原因?2,是否同接电线断线有直接关系?如果认为是直接相关的,麻烦提供下理由,有文件支持的就最好了。先谢过
铜线接地怎么与钢筋连接
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
模块机组--近期工程照
关于接地的问题,请教专家
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!