请大家讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗???!!!常见做法是用专用接地铜线直接压倒配电总箱内PE排上!!!照片中用的是软铜辫子!!!不知对其规格有何要求???!!!如果用专用接地铜线,是否必须用软铜线???!!!对其规格有何要求???!!!
请大家讨论:
配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗???!!!
常见做法是用专用接地铜线直接压倒配电总箱内PE排上!!!
照片中用的是软铜辫子!!!不知对其规格有何要求???!!!
如果用专用接地铜线,是否必须用软铜线???!!!对其规格有何要求???!!!
2楼
个人觉得不是很可靠,节省了铜线。 和接地铜排间接接触了
接地好像都没有指定软铜线,只要求截面,平常这种小的我们用10-16的线。
回复
3楼
接地好像都没有指定软铜线,
----------配电箱的箱门接地必须用软导线吧!!!
卫生间局部等电位联结用导线也必须是软的吧!!!
回复
4楼
这应该是不允许的,必须用软铜线,接到接地铜排上,而起长度不宜过长。
回复
5楼
1.不必用软铜线。
2.规格有要求:最小16,大于16时为相线的1/2.
回复
6楼
我们的做法是,在箱体内的同一平行面安装两根排,分别为零线与接地,标示清楚,连接线也并不是要软铜辫子,16的就行。
回复
7楼
为省一点线,至于吗,箱子没有地线吗
回复
8楼
为省一点线,至于吗,箱子没有地线吗
-------该配电箱的做法是:
箱体左下角有地排,地排与盘芯通过软铜辫子连接!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-7 14:23 编辑 ]
回复
9楼
根据一般要求,如果SPD是一级电源级,接地线不应小于16平方,如果是中间级、设备级,接地线不应小于10平方,且应足够短,即0.5米原则,上下引线长度之和。线用多股铜线即可。个人认为如果金属板厚度满足2,.5毫米以上可以接,但必须保证接触足够牢靠,金属板迂接地极更应接触良好。
回复
10楼
只要截面符合要求就可以,软线硬线都可以。规范和工业与民用配电设计手册上,示意图都是直接接到接地排上的。
回复
11楼
应接在PE排上。