【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?
xili080
xili080 Lv.2
2011年08月25日 23:19:04
来自于防雷减灾
只看楼主

对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!

对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!
netling
2011年08月26日 09:21:19
2楼
对于配电柜而言应该是PE线接地,其实两者没有本质上的区别,PE线在进入建筑物处也是要重复接地的
回复
g3086309
2011年08月26日 11:54:00
3楼
如果你的系统是TN-S 五线制 接法 A B C N PE
你的系统是TN-C四线制 接法 A B C N 另一条可以直接接地。
回复
linguoming2007
2011年08月27日 12:25:49
4楼

你的系统是TN-C四线制,接法是A B C PEN吧!
回复
slmh105520
2011年08月27日 13:58:32
5楼
接了就可以,哈哈
回复
tcrxm
2011年08月29日 09:45:21
6楼
接了就可以了,只要是接地干线就行了。
回复
cydnyzq
2011年08月29日 10:21:00
7楼
严格的来说不能接电力线路的PE线,因为电力线路的PE线从它的接地端到大楼的距离比较远根本起不到泄放的功能。但是如果PE线进楼时跟大楼的地做了重复接地倒是可以的,但一般都没有做。