滤波电容器为什么可以抗谐波?
小库说: 相信大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗? 其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。 滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。 而库克库伯的滤波电容器之所以对谐波是具有非常强的耐冲击性,其在材质、工艺、技术条件上都是严格按照抗谐波技术所定制的,从而阻止来自电网的干扰,抵抗谐波电流对电网的污染。 库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体
滤波电容器可以抗谐波的原因你知道吗?
小库说: 其实大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。 赶紧对比一下自己用的电力电容器是否可以抗谐波吧,有问题直接咨询小库或者(您也可以登录库克库伯公司网站“www.c
谐波放大对电容器造成的影响
谐波电流一旦被电容器放大并迭加在电容的基波电流上,这将使流过电容器电流的有效值增加,电力电容器会由于谐波电流引起附加绝缘介质损耗加大、温度升高,加快电容器绝缘老化,甚至引起过热使电容器损坏。 此外,谐波电流被放大引发的谐波电压增大一旦迭加在电容器的基波电压上,同样会使电容器电压有效值增大,并且电压峰值也会大增加,造成电容器发生局部放电不能熄灭,这也是电容器损坏的一个主要原因。 由于电容器对谐波电流的放大作用,它不仅危害电容器本身,而且会危及电网中的其它电气设备,严重时会造成电气设备损坏,甚至破坏电网的正常运行,因此,必须要解决好电容器对谐波电流的放大问题,加强谐波的抑制与防范。
谐波对电力电容器的危害你知道吗?
小库说: 当电网存在谐波时,投入电力电容器后其端电压增大,通过电力电容器的电流增加得更大,使电力电容器损耗功率增加。对于膜纸复合介质电力电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电力电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电力电容器允许条件,就会使电力电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电力电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电力电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电力电容器的使用寿命。一般来说,电压每升高10%,电力电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电力电容器鼓肚、击
探讨各种无功补偿、电容器、谐波等问题
本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑 本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;4、因本人时间或学识探讨不了的问题请大家见谅,不要人身攻击。为加强与大家的探讨,不定期写一些小短文,欢迎大家讨论:1、关于电容无功补偿装置输出容量计算的探讨(56楼)2、也来谈谈什么是无功?(62楼)3、关于无功概念的浅析。(81楼)4、浅析补偿装置引起谐振的现象。(91楼)5、图形说明不同负荷的电流、电压、有功、无功的关系(94楼)6、工厂柴油发电机组出线端有否必要进行无功集中补偿?(96楼)7、补偿或滤波装置一次
电容器投切对10KV母线谐波影响
1电容器投切测试 按照站内电容器运行规定,对电容器进行投切实验,测试投切前后 10kV 母线谐波电压和变压器主开关谐波电流,得到的参数如下:电容器投运前,10KV侧母线有功功率为2528KW,无功功率为1946Kvar,电压有效值为6.04KV,电流有效值为0.485KA,电压总畸变率为0.51%,电流总畸变率为1.21%,总谐波电压有效值为30.7V,总谐波电流有效值为5.87A;电容器投运后,各对应参数分别为有功功率为2580KW,无功功率为-504Kvar,电压有效值为6.266KV,电流有效值为0.419KA,电压总畸变率为1.09%,电流总畸变率为4.18%,总谐波电压有效值为68.2V,总谐波电流有效值为17.5A。对监测得到的这些数据进行分析,可见,电容器投运后,电压总畸变率增加了 113.7%,电流