我遇到个需要改造的现场,0.63kV供电系统,峰值触发的谐波治理设备,电容器电压选择0.86kV,目前出现的问题是电容器失容严重,我分析原因是电容器过压,请问还有新的观点没 ?
我遇到个需要改造的现场,0.63kV供电系统,峰值触发的谐波治理设备,电容器电压选择0.86kV,目前出现的问题是电容器失容严重,我分析原因是电容器过压,请问还有新的观点没 ?
2楼
如果这点数据能分析出结果,那再也没有问题不能解决了。
回复
3楼
交流电电压最大值(峰值)Um=U*∨2=1.414U=0.63*1.414=0.89kV
是不是选用1kV的合适?
回复
4楼
1、楼主的大标题不应出错。《谐波治理电容器算坏问题 》算坏?究竟坏没坏?
2、既然怀疑电容器额定电压低,何不上块耐压高的一试呢。
回复
5楼
什么意思,可以理解为电容器电压等级越高,实际补偿量越低吗?这是肯定的啊
回复
6楼
zhaojg1020 发表于 2014-8-17 00:56 什么意思,可以理解为电容器电压等级越高,实际补偿量越低吗?这是肯定的啊可以这样理解。在容量以千乏作单位时,容量相等时,额定电压高的电容器用在低于其额定电压的电路中,电流必然要减少。容量是工作电压与工作电流的乘积,这二项同时变小,容量也就变小,实际补偿量就变低了。
回复
7楼
可能性是没考虑谐波电压的影响和谐波放大造成的电压峰值,要具体计算的,不能估计
回复