关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
无功补偿装置有哪些类型和特点?
小库说: 无功补偿装置有哪些类型和特点? 无功补偿装置种类繁多,随着时代和技术的发展主要经历了以下几种:同步调相机、电力电容器和并联电抗器、静止补偿器等。相对于旋转机械的同步相机而言,后三种可称为静止设备。 1、同步调相机实际上是一台空载运行的同步电动机,在过励磁时可发出无功功率,欠励磁时可以吸收无功功率,调节均匀简单,其自动励磁调节装置能使同步调相机在端电压波动时自动调节无功功率,维持电压及系统的稳定,适用于大型变电站所进行集中补偿,其缺点是投资大,功率损耗大,动态响应的时间也较长,因为是旋转设备运行维护工作量也较大。这种补偿手段已显陈旧,已有逐渐被取代的趋势。 2、电力电容器能够补偿负荷感性无功以提高功率因数,故又称移相电容器,它常并接于6.3、10.5或35KV母线上,故又称并联电容器,在电力系统常用的无功功率补偿设备中并联电容器的费用低,有功功率损耗小,运行维护最简便,可集中安装,也可分散安装在用户处或近负荷中心的地点,实