中央空调系统的节能改造
摘要:针对中央空调系统在节能方面存在的问题,分析并提出改造方案,介绍改造效果。 关键词:中央空调;节能;变频器;改造 中央空调是酒店的耗电大户,每年电费中空调约占60%,而且近年来“电荒”问题日益突出,因此酒店中央空调的节能改造显得尤为重要。 一、改造前酒店中央空调系统工作简述 1.系统启动后,冷冻单元工作,蒸发器吸收冷冻水热量,同时冷凝器释放热量升高冷却水温度。 2.冷冻泵加压将降温后的冷冻水送入冷冻水管道,在房间由室内风机加速进行热交换,带走房间内的热量降低房间温度后流回冷冻水端。 3.冷却泵将升温后的冷却水压入冷却塔,冷却塔风机加速将冷却水热量散发到大气中。 4.冷冻机组工作一段时间后,当温度达到设定值时中间继电器及接触器动作,冷冻机停止工作,温度回升冷冻机则再次运行,往复循环。 二、系统存在的问题及可行性改造 1.冷却/冷冻水泵不能
中央空调系统变频节能改造
本文介绍了风机、水泵的节能原理,中央空调节能改造的原理和冷冻水、冷却水的控制办法。6Xy无忧研修网 1、引言 改革开放以来,我国国民经济迅速成长,但是能源工业的成长远远满足不了需要,而且非常一个时期内能源缺口的状态不会改观,因此国家以开发与节约并重的能源政策为主。尤其以节约宝贵的二次能源-电能为主,我国电能最大的用户是电机,约占50%,其中风机水泵的耗电占全部电能的30%.传统的风机水泵的风量、水量的调节是靠风门、节流阀的调节。当风量、水量的需要减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水量的需要增加时,风门、阀的开度增加。这种调节方法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大部份能源在风门、阀上为代价的。并且通常在设计中,用户风机水泵的设计容量都要比现实需要高出不少,这样容易形成人们常说的“大马拉小车”的现象,造成电能的大部份浪费。如果采用调节速度的方法来调节流量,就可以从根本上防止电能浪费。近年来随着电力电子技术的成长,变频调速技术越来越成熟,因此推广变频调速在风机、泵类设备上的应用,对于减少能源浪费具有重要意思。 2、中央空调
关于中央空调系统的节能改造方案分析
热泵空调系统节能改造——暖气片改造
热泵空调系统运行费用最低。其全寿命周期价值可因此而趋于最佳。系统的经济性可根据建设投资、运行成本及使用年限进行评价。对于空调系统中,系统的节能与减排具有统一性。热泵系统没有直接排放、其能耗小,间接排放相对较低,因此是日前理想的空调系统。 空气源热泵说实话和暖气片并不是最佳搭档 冬天采暖水温的要求比较高,一般低温也是要求50~60℃,高的甚至70~80℃。虽然空气源热泵的出水温度也能达到55℃,甚至采用二级压缩技术温度可以再高一点,但从-10℃到55℃,温差就已经65℃了,这时候能效比已经很低了,而如果COP不能达到2.0,就不符合国家的标准,因为不节能了。还有一个就是暖气片的出