热泵空调系统节能改造——暖气片改造
huichikt
huichikt Lv.7
2018年03月12日 10:21:19
来自于采暖供热
只看楼主

热泵空调系统运行费用最低。其全寿命周期价值可因此而趋于最佳。系统的经济性可根据建设投资、运行成本及使用年限进行评价。对于空调系统中,系统的节能与减排具有统一性。热泵系统没有直接排放、其能耗小,间接排放相对较低,因此是日前理想的空调系统。 空气源热泵说实话和暖气片并不是最佳搭档 冬天采暖水温的要求比较高,一般低温也是要求50~60℃,高的甚至70~80℃。虽然空气源热泵的出水温度也能达到55℃,甚至采用二级压缩技术温度可以再高一点,但从-10℃到55℃,温差就已经65℃了,这时候能效比已经很低了,而如果COP不能达到2.0,就不符合国家的标准,因为不节能了。还有一个就是暖气片的出水温度和回水温度温差大,国家规定暖气片的温差是大于15℃,小于20℃,而空气源热泵的温差才5℃,流量相当于是空气源热泵的1/3,改起来会非常麻烦。

热泵空调系统运行费用最低。其全寿命周期价值可因此而趋于最佳。系统的经济性可根据建设投资、运行成本及使用年限进行评价。对于空调系统中,系统的节能与减排具有统一性。热泵系统没有直接排放、其能耗小,间接排放相对较低,因此是日前理想的空调系统。

3-1P22Q62045641.jpg

空气源热泵说实话和暖气片并不是最佳搭档

冬天采暖水温的要求比较高,一般低温也是要求50~60℃,高的甚至70~80℃。虽然空气源热泵的出水温度也能达到55℃,甚至采用二级压缩技术温度可以再高一点,但从-10℃到55℃,温差就已经65℃了,这时候能效比已经很低了,而如果COP不能达到2.0,就不符合国家的标准,因为不节能了。还有一个就是暖气片的出水温度和回水温度温差大,国家规定暖气片的温差是大于15℃,小于20℃,而空气源热泵的温差才5℃,流量相当于是空气源热泵的1/3,改起来会非常麻烦。

改造过程考虑因素——选型要考虑建筑总热负荷

因为空气源热泵都是在白天工作,寒冷地区冬季白天的平均温度一般都是在0℃以上,机组的工作效率相对也比较高,所以我们要参考的是0℃时机组的制热量;而严寒地区冬季白天的平均温度也是在-5℃以上,那么空气源热泵主机在选型时要按环境温度-5℃时的制热量计算。

空气源+电锅炉,运行更节能

查《全国主要城市采暖耗热量指标和采暖设计热负荷指标》(见表2),可知北京采暖期天数为123天,节能住宅的平均耗热指标为20.6w/㎡(非节能建筑的热耗指标差不多是节能建筑的一倍);北京白天16个小时的电价是0.5元/度,晚间8个小时0.1元/度(谷电0.3元/度,政府两级补贴0.2元/度);白天空气源热泵热泵的COP拟为3.0(白天温度高完全可以达到)。

我们可以先计算出每平方米的耗能=20.6w×24h×123d=60.8kwh,那么每平方米的运行费用=白天空气源热泵运行费用+夜间电锅炉运行费用=60.8kwh×16/24h×0.5元/kwh×1/3(COP)+60.8kwh×8/24h×0.1元/kwh=8.78元;10000平米的冬季采暖费用则为8.78万元。

文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.huichi-china.com.       

原文标题:热泵空调系统节能改造——暖气片改造       

原文链接:http://www.huichi-china.com/xinwenzhongxin/xingyedongtai/2018/1492.html

免费打赏
wangxueleiyy
2018年03月12日 16:03:41
2楼

谢谢楼主的资料

回复
河北涛哥
2018年03月14日 11:27:25
3楼

这个费用全是按照最佳工况算出来的。按照节能建筑和最高能效比算的,实际的情况比这个要差很多。

回复
aiyouhehe
2018年04月18日 09:55:52
4楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开