中央空调系统变频节能改造
zihp7710
zihp7710 Lv.7
2015年06月12日 20:53:00
来自于中央空调
只看楼主

 本文介绍了风机、水泵的节能原理,中央空调节能改造的原理和冷冻水、冷却水的控制办法。6Xy无忧研修网  1、引言  改革开放以来,我国国民经济迅速成长,但是能源工业的成长远远满足不了需要,而且非常一个时期内能源缺口的状态不会改观,因此国家以开发与节约并重的能源政策为主。尤其以节约宝贵的二次能源-电能为主,我国电能最大的用户是电机,约占50%,其中风机水泵的耗电占全部电能的30%.传统的风机水泵的风量、水量的调节是靠风门、节流阀的调节。当风量、水量的需要减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水量的需要增加时,风门、阀的开度增加。这种调节方法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大部份能源在风门、阀上为代价的。并且通常在设计中,用户风机水泵的设计容量都要比现实需要高出不少,这样容易形成人们常说的“大马拉小车”的现象,造成电能的大部份浪费。如果采用调节速度的方法来调节流量,就可以从根本上防止电能浪费。近年来随着电力电子技术的成长,变频调速技术越来越成熟,因此推广变频调速在风机、泵类设备上的应用,对于减少能源浪费具有重要意思。

 本文介绍了风机、水泵的节能原理,中央空调节能改造的原理和冷冻水、冷却水的控制办法。6Xy无忧研修网
  1、引言
  改革开放以来,我国国民经济迅速成长,但是能源工业的成长远远满足不了需要,而且非常一个时期内能源缺口的状态不会改观,因此国家以开发与节约并重的能源政策为主。  2、中央空调系统的节能改造原理
  在中央空调系统中冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照建筑物最大设计热负载选定的,且留有余量,而运营情况是一年四季长期在固定的最大水流量下工作,由于季节、昼夜和用户负荷的变化,现实空调热负载在绝大部分时间内远比设计负载低,图1示出某建筑物的实测热负载率变化的情况,由图1可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负载(负载率为100%)相比,一年中负载率在50%以下的小时数约占全部运营时间的50%以上。一般冷冻水设计温差为5~7℃,冷却水的设计温差为4~5℃,在系统流量固定的情况下,全年决大部分运营时间温差仅为1.0~3.0℃,既在低温差、大流量情况下工作,从而增加了管路系统的能量损失,浪费了水泵运营的输送能量。根据统计分析,一般空调水泵的耗电量约占总空调系统耗电量的20~30%,故节约低负载时水系统的输送能量,具有很重要的意思,因此,随热负载而改变水量的变流量空调水系统呈现了其巨大的优越性,而得到越来越广泛的应用。采用变频器调节泵的转速可以方便地调节水的流量,其节能率通常都在40%以上。
  现从以下几个地方分述之:
  2.1 风机、泵类负载调速节能原理
  风机是用来传送气体的机械设备,泵是用来传送液体的机械设备,风机与泵都是把电目的的轴功率转变为机械能的一种机械,它们的启动力矩都较小,负载轻,具有很大节能潜力;二者的结构和工作原理基本相似。6Xy无忧研修网
  下面以泵类为例对其工作原理及其运营过程开展分析:
  (1)泵类的特性和参数
  纯粹用于抽水的功率叫有效功率
  有效功率=(1000QH)/(75×60/0.736)=QH/6.11(kW)
  式中,Q为流量(m3/min);H为总扬程(m)。
  设在扬程内1m3的水的重量为1000kg,因此:
  泵的轴功率=(有效功率)/ 泵的效率(kW)
  电目的输出功率=(1.05~1.2)×轴功率(kW)
  (2)管网的水阻特性
  当管网的水阻R保持不变时,水量与过水阻力之间的关系是不确定的,即水量Q与过水阻力h按阻力定律变化,其表达式为:
  式中,H—过水阻力,R—水阻系数。
  H=f(Q)关系曲线为水阻特性曲线,呈抛物线形状,水阻系数R越大,曲线越陡,即过水阻力越大。
  3) 风机、泵类调速控制节能原理
  由流体力学可知,水量Q与转速的一次方成正比,压力H与转速的平方成正比,功率P与转速的立方成正比。
  式中: Qe—风机、泵类的额定风(流)量;
  He—风机、泵类的额定压力;
  Pe—风机、泵类的额定功率;
  ne—风机、泵类的额定转速。
  2.2 冷冻水系统控制方法
  对于冷冻水系统,其出水温度取决于蒸发器设定值,回水温度取决于蒸发器接收的热量,中央空调冷冻出水温度与冷冻的回水温度设计最大温差为5℃(例如出水7℃,回水12℃),现采用在蒸发器的出水管和回水管路上装有检测其温度的变送器、PID温差调节器和变频器组成闭环控制系统,通过冷冻水的温差(例如△T=5℃)控制,即可使冷冻水泵的转速相应于热负载的变化而变化。
  2.3 冷却水系统控制方法
  对于冷却水系统,由于低温冷却水温度取决于冷却塔的工况,我们只需控制高温冷却水(冷凝器出水)的温度,即可控制温差,现采用温度变送器,PID调节器和变频器组成闭环控制系统,冷凝器出水温度控制在T(例凝器出水)的温度, 即可控制温差, 现采用温度