低温水辐射供暖的施工方法
引言:"地暖"是与人体取暖生理需求特性最为吻合的供暖方式之一,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给 人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了"寒从脚下生"的难题,在此环境下工作,有利于提高工作效率。由于辐射表面温度低,灰尘、细菌不易飘浮运动,或因升华而产生异味,不易造成室内污浊空气对流,室内洁净。在地暖房间居住或办公感到舒适、卫生并具有一定保健作用。总的来说:用之舒适、卫生、 不占面积、 高效节能、 热稳定性能好、 使用寿命长、 运行费用低等优点已在国内外得到广泛应用,特别是在新疆从2004年开始,也逐渐开始代替热水散热器,地暖的设计说明以及材料的选择涉及多方面的知识,需专业人士方可阐明,所以在此不作细论,仅对施工作细则概论。 1.术语 1.1 填充层(File up layer) 敷设于加热管周围和以上的结构,用以保护加热管和使地面温度均匀。 1.2 绝热层(Heat insulating layer) 敷设于填充层之下和沿边外墙周边的构造层,用以减少无效热损失。
低温热水地板辐射供暖施工流程
低温热水地板辐射供暖施工流程工艺流程:地面清理——铺设边角保温、及绝热保温板——铺设铝箔(钢丝网)——安装分集水器——铺设加热管——连接加热管及支管、压力试验——监督回填混凝土——系统供暖调试1. 将施工工作地面清理干净,重点是侧墙,防止边角保温带安装不平整;2. 用海棉胶将边角保温材料粘贴在侧墙上,重点是阴阳角部分应搭接,外墙应为双层,铺设绝热层保温板应注意将支管及其它管道让开,以防止地面超高影响混凝土回填。3. 将铝箔铺设好,宜将其网格对齐,因其是加热管安装的标尺线,若采用钢丝网固定方式,应将所铺设的钢丝网片用塑料扎带连在一起,再固定加热管,固定点直管段不超过700mm,弯曲处不超过300mm。4. 将分集水器安装图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,中心间距为160mm,集水器中心距地面不小于300mm,应水平安装且背面距墙为精装修粘磁砖预留300mm;5. 按施工图纸将加热管用塑料卡钉(塑料绑扎带)固定在绝热层保温板(钢丝网)上,加热管最大间距不宜超过300mm,最小间距不宜小于100mm;6. 连接管道井至