地面辐射供暖的设计和思考
一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
室内供暖设备调节的方式
室内供暖设备调节的方式 运行调节中,在基地(热源)处处进行的温度、流量的调节称为集中运行调节。我们采取的集中运行调节的方法一般有两种: 1、质调节--改变管网的回水温度 在进行质调节时,只改变集中供暖系统的回水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,管网水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。 质调节是目前最为广泛采用的集中供暖调节方式,但由于在整个供暖系统中,管网循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供暖系统,在室外温度较高是,如仍按质量调节供暖,往往难以满足其他热负荷的要求 2、量调节--改变管网的循环水量 流量调节就是将采暖期按室外温度的高低分成初寒、寒冬和末寒三个区间,根据水的潜热与流量成正比的概念。 对于每个区间,热水的流量即指在室外温度低的寒冬区间中保持大的流量,使用流量大的循环泵;在室外温度高的初寒和末寒区间