供暖系统设计

#

300

供暖系统设计专题,为您提供供暖系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供暖系统设计相关的专业交流讨论,更多供暖系统设计相关内容请访问土木在线论坛!

新建住房供暖系统的设计。欢迎大家来讨论    新建住房供暖系统的设计,以及原有住房供暖系统的改造,是一个必须关注的问题。  本单元设置热量表十户用温控器十三通调节阀在很长一段时间内,由于造价的考虑及双管系统易引起垂直失调等原因,大多建筑都是按单管上供下回系统设计的,实践证明,此系统形式确实可行,但在热量商品化的今天,在实际工作中,只须作一些小的调整,本人认为有如下的两种方式:首先,以一个单元为一个采暖系统或者半个单元为一个系统,总之系统越小越好,热量表装在系统的总入口处,热量表读数为系统中热量的总和。  方式1:每组散热器前装一个三通调节锁封阀和一个温控阀,系统在初调时,先将温控阀开到最大,用三通锁封阀将系统调平衡并且锁死、铅封,在运行中各个房间的温度由住户内温控阀进行微调,这样只能关小不能开大,因此不会出现过热现象,该系统由于每组散热器均需装温控阀,所以造价相对较高,而对于每一住户来说,上班前需调节每个房间的温度,相当麻烦,费用的均摊性,也会影响住户节能的积极性。但用于酒店、旅馆等服务性行业楼中,由服务人员在客人离开时将温度调到值班温度,客人入住后再调到设计温度,将节约大量能源。  方式2:为