引言:"地暖"是与人体取暖生理需求特性最为吻合的供暖方式之一,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给 人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了"寒从脚下生"的难题,在此环境下工作,有利于提高工作效率。由于辐射表面温度低,灰尘、细菌不易飘浮运动,或因升华而产生异味,不易造成室内污浊空气对流,室内洁净。在地暖房间居住或办公感到舒适、卫生并具有一定保健作用。总的来说:用之舒适、卫生、 不占面积、 高效节能、 热稳定性能好、 使用寿命长、 运行费用低等优点已在国内外得到广泛应用,特别是在新疆从2004年开始,也逐渐开始代替热水散热器,地暖的设计说明以及材料的选择涉及多方面的知识,需专业人士方可阐明,所以在此不作细论,仅对施工作细则概论。
"地暖"是与人体取暖生理需求特性最为吻合的供暖方式之一,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给 人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了"寒从脚下生"的难题,在此环境下工作,有利于提高工作效率。1.1 填充层(File up layer)
敷设于加热管周围和以上的结构,用以保护加热管和使地面温度均匀。
1.2 绝热层(Heat insulating layer)
敷设于填充层之下和沿边外墙周边的构造层,用以减少无效热损失。
1.3 伸缩缝(Expansion seam)
在填充层内适当位置,用以防止因冷热伸缩而使地面龟裂和破损的构造。
1.4 固定卡子(Tube clamps)
当采用将加热管直接固定在复合绝热层上的方式时,所使用的塑料卡钉。
1.5 钢丝网(Wire metting)
另一种固定加热管方式所用的低碳钢丝纺织构件,铺设于绝热层表面。
1.6 扎带(Belting)
将加热管固定在钢丝网上的塑料带。
2 设计说明<仅作参考>
2.1 设计参数简表
设计类别 民居设计值
房间温度℃ 18—22
进、回水温差℃ 8—11
地板表面温度℃ 23—29
热输出(w/m2) 47—125
流量(升/秒) 0.02—0.15
压力降(K/Pa) 20—40
回路长度(m) 60—120
管子尺寸(外径mm) 16、20、25
管间距(mm) 150—400
2.2 设计参数实例<和丰镇政府>
2.2.1建筑面积为:___m2
2.2.2采暖室外设计温度:--22 ℃
2.2.3采暖室内设计温度:18 ℃
2.2.4地板采暖供水温度:55 ℃
2.2.5地板采暖回水温度;45 ℃
2.3 地暖的表面温度设计
2.3.1 敷设加热管道地板的表面平均温度Tep,可按下列近似公式计算:
Tpe = tn +9(q/100 0.909)
式中:q 地板面积有效散热量(W/mm)
tn 室内温度( ℃ )
2.3.2 敷设加热管道地板的表面平均温度Tep,不应超过下列限值:
2.3.2.1人员长期停留区域28 ℃ (宜为24--26 ℃ );
2.3.2.2人员短期停留区域32 ℃ (宜为28--30 ℃ );
2.3.2.3无人员停留区域42 ℃ (宜为35--40 ℃ );
注:限值系指仅限于在最冷天短时达到的表面平均温度.
3 材料的选择<仅作参考>
3.1 加热盘管的选择
应根据系统热媒的温度,使用条件等级,设计工作压力,系统的水质要求,以及管材的物理力学性能等因素选择.而在现实施工过程中应用最广泛的是:交联聚乙烯(PE-X)管材,20mm*2.0mm。
3.1.1 以下是对地板采暖所用各管材进行的物理力学性能比较。
项目 单位 指标
交联聚乙烯管(PEX) 交联铝塑复合管(XPAP) 聚丁烯(PB) 耐热增强 聚乙烯(PE-RT)
密度 g/cm 3 ≥0.93 ---- ≥0.92 0.933
纵向长度回缩率 % ≤3 ---- ≤3 ≤3
抗拉屈服强度(23 + 1 0 ) Mpa 16 ≥23 17 16.5
断裂延伸率(23 + 1 0 ) % ≥400 ≥350 ≥125 ≥800
导热系数 W/(m.k) 0.41 0.45 0.22 0.4
线膨胀系数 Mm/(m.k) 0.200 0.025 0.130 1.95
3.1.2 现对常用的交联聚乙烯管进行详细说明。
交联聚乙烯管(PE-X):(Cross linked polyethylene pipe)
以密度≥0.94g/cm³的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构,由此种材料制成的管材,通常以PE-X标记。其在0℃~95℃和0.6MPa压力下长期使用,寿命可达五十年。交联聚乙烯(PEX)管适合用于低温地板辐射系统,其耐压强度(8公斤以上)不及PP-R和PE-AL-PE管,结构单一,热膨胀系数与混凝土的热膨胀系数较为接近。应用此管材可大大减少管材及混凝土开裂的几率。
3.2 分水器的选择
3.2.1分水器的安装应为紫铜或黄铜。
3.2.2供回水均设排气阀。
3.2.3供水前端应设“Y”型过滤器。
3.2.4供水分水管各支管均应设阀门,以调节水量的大小。
3.3 绝热板材的选择宜用高密度聚乙烯笨板(聚乙烯泡沫塑料)。
3.4 各材料的选择必须有出厂合格证及有关部门的检验报告。
4 地暖结构设计
地暧的结构设计,不同地区,不同设计单位,所采用的方案各不相同,现仅对所在实习地点的情况进行说明。
4.1 实例一:建材市场地暖剖面图
a.C20细石混凝土填充层60mm
b. PEX管 D=20
c. 钢丝网片 D=2,@=100*100
d. 保温地垫(带铝箔)厚3mm
e. 防水层(卫生间设)
f. 结构层
4.2 实例二:(环保局地暖剖面图)
a. C20细石混凝土填充层50mm
b. PEX管 D=20
c. 铝箔片
d. 高密度笨板30mm
e. 防水层(卫生间设)
f. 结构层
4.3 施工过程中的注意事项
4.3.1 细石混凝土标号应以设计为准,当无设计要求时应>=C15.
4.3.2 细石混凝土厚度应以设计为准,当无设计要求时应>=50mm. 卫生间除外,卫生间细石砼厚度应为40--50mm,低于其它房间10--20mm.
4.3.3卫生间必须做防水层,已作为强制性要求。
5 盘管铺设要求
5.1 间距要求,以环保局施工图纸为例进行说明。
5.1.1 外墙部位各有3--6根盘管加密,管间距为@=150mm.
5.1.2 阳台及卫生间间距均为@=150mm.
5.1.3 其余房间:一层,顶层管间距@=200mm. 二.三.四层管间距@=250mm.
5.2 铺设过程中应注意的事项
5.2.1 应用过程中往往不以固定间距为准,因为图纸说明与图纸设计往往难免存在出入,所以应以图纸上的管子的根数及盘法为准.
5.2.2 管道铺设整体要求均匀.
5.2.3 管道与墙应保持100mm间距.
5.2.4 阳台往往应甲方的需要作为冷藏室,而不铺设管道.
5.2.5 卫生间下水管道处一般不做铺管要求.
5.2.6 卧室衣柜下往往也不做铺管要求.
6 施工技术要点:
6.1 准备工作
6.1.1 铺管之前,结构层必须清理干净,特别是墙角的地方,以免影响铺管或损坏盘管。
6.1.2 卫生间必须设防水层,且必须做闭水试验。〈详见后〉
6.1.3 铝箔搭接宽度大于等于20mm,且用胶带粘牢。
6.1.4 钢丝网搭接处应做固定措施。
6.2 盘管铺设
6.2.1 盘管应固定牢实:
6.2.1.1 下部设网丝网的,应用扎带直接把盘管的尺寸固定在钢丝网上。
6.2.1.2 下部设苯板的,应用“U型”倒钩卡直接固定在苯板上。
6.2.2盘管埋地部分不允许有接头。〈强制性要求〉
6.2.3 加热盘管的间距不宜大于300厘米。
6.2.4 分水器下端盘管必须加柔性套管。
6.2.5 打填充层前盘管必须做水压测试,水压测试必须经监理人员验收后方可进行下道工序。〈详见后〉
6.2.6 分水器安装高度供回水中心450mm或500mm。
6.3 打填充层
6.3.1 现浇过程中盘管及钢丝网不允许有翘起现象,以免影响盘管上保护层的厚度。
6.3.2 盘管上决不允许出现直接拉车现象,必须加盖模板,以免损坏盘管。