2014年暖通考试案例上午第2题 中关于地面辐射间歇供暖户间传热负荷是如何计算的,不太清白,请高手指都 ,答案中户间单位面积热负荷给出的是7w/m2,如何来的,不明白
2014年暖通考试案例上午第2题 中关于地面辐射间歇供暖户间传热负荷是如何计算的,不太清白,请高手指都 ,答案中户间单位面积热负荷给出的是7w/m2,如何来的,不明白
2楼
现将原题提供:寒冷地区某住宅楼热水地面辐射供暖系统(间歇供暖,修正系数1.3)各户热源为燃气壁挂炉,供水/回水温度为45℃/35℃,分室温控,加热管采用PE-X管,某户的起居室面积32平方米,基本耗热量为0.96kW,查堆满 水力计算表该环路的管径和设计流速应为下列中的哪一项.
答案中 设计热负荷计算Q=960X1.3+32X7=1472W ,不太明白32X7中的7是如何来的,请高手指教
回复
3楼
辐射规 3.3.7条文说明里有具体介绍
回复
4楼
谢谢提醒,没有注意
回复
5楼
32平方*7瓦/平方
回复
6楼
!!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
感谢楼主分享
回复
8楼
3.3.7条文说明 没找到啊??
没说7是 怎么回事啊?
回复