多层建筑消防中水箱设置和消火栓口静压问题
小弟是个刚毕业工作时间不久的新手,在此求教各位,谢谢!!多层建筑中,水箱设置,水压等若干问题一直捆绕着我,, 在实际设计工作当中,很多时候多层建筑屋顶水箱到最不利点的高差不够,这样不能保证最不利点处消火栓栓口的静水压力,尤其是不能保证所要求的充实水柱长度,因此就不能保证同时2点到达任何一点;有时候,实际情况是:室外的压力不能保证最不利(最高位置)消火栓栓口的压力要求,水量有, 而且,当这种情况出现在单栋多层建筑时,最高处位置动不了,建筑不能再台高,那么重力自流是不可能实现水压要求;那么,能不能用相关增压设备呢??有个问题,因为单栋多层建筑它不可能去设置消防水池和水泵,那么,是不是意味着只能在屋顶水箱处设置增压设备呢??但是,现在的增压设备一般都用气压罐增压,而气压罐一般与消防专用水泵,水箱搭配,建筑给水排水手册上表示,气压罐只保证30S的压力,那就是说在火灾30S时间内有增压力保证水压(与水泵水箱系统中,30S后启动消防泵来解决后来水压水量),那么,在没有专用消防泵的时候怎么办呢??曾问过一位前辈,他
消防系统中水箱高度不满足要求时,应设增压的情况
高层民用建筑顶层消火栓静压不够0.07mpa时候,按规范要求应设置增压设施是正确的,但是增压泵扬程如何计算呢?注意规范提到“消火栓静压”,所以计算时候可不考虑管网的损失,只计算消防栓10米充实水柱所产生的压力再加上水箱最底水位与最不利栓口的高差再加上2米(栓口的损失)即可。它的计算与喷淋有所不同,喷头规范规定是最小工作压力5米(要注意工作压力,而不是静水压力),当然要考虑管网水头损失,前10mim损失不是很大,大概1~2米,还有报警阀、水流指示器损失各为2米,计算下来水箱最底水位与最不利喷头的高差至少为10米,否则要设置增压设施!!希望大家一起来谈谈自己的见解!!
臭氧在中水回用中的应用
臭氧制备成本较高、能耗较大;消毒效果受水质影响较大;对于臭氧消毒副产物的研究较少,其消毒副产物的种类及生态毒性仍不清楚,增加了使用风险。近年臭氧消毒在国内大中城市开始应用,秦皇岛展坤技术人员在这方面做出研究,并且很多相关厂家采用臭氧工艺以满足污水回用标准。 秦皇岛展坤消毒在臭氧消毒装置投入运行后,将有效去除水中大肠杆菌,达到更佳的污水处理排放效果。相比传统的液氯消毒,其具有以下几方面的优点:一是臭氧可以在生产现场制造,与液氯、次氯酸钠相比,不需要储运环节,减少了操作危险性。二是臭氧具有较强的氧化作用,反应速度快。臭氧对微生物、细菌、病毒都有良好的灭活和致死作用。同时还能够氧化降解水中的其他污染物质。三是臭氧用于污水的消毒在污水ph值变化范围内,受ph值的影响较小。在偏酸性条件下,臭氧在水中的停留时间较长,杀菌速率更高。四是臭氧用于城市污水二级处理出水的消毒时,水中大肠杆菌可以达到99. 9%的去除率。 一、中水回用处理行业普及: