喷淋系统中可以取消屋顶水箱吗?就是说稳压系统从地下消防水池取水,取消从天面水池下来连到报警阀前面的立管.这样做有问题?请教能手!
喷淋系统中可以取消屋顶水箱吗?就是说稳压系统从地下消防水池取水,取消从天面水池下来连到报警阀前面的立管.这样做有问题?
请教能手!
2楼
满足规范:10.3.2条者可以不设水箱
回复
3楼
可以啊。选满足最不利处的四去喷头流量与扬程的气压给水设备就行了。
回复
4楼
按照四个喷头的10分钟水量,那气压罐的容积要很大啊,这个很难实现,能否就是设置稳压设备(流量以1l/s,扬程以最不利点10m)在地下消防水池中取水就可以了
回复
5楼
这样的气压罐是最基本的设置要求了,并不大。
你说这个都很难实现,那你只好跟编规范的同志商量让他们改规范了。
回复
6楼
按照四个喷头的10分钟水量,Q=2.4T,
如果Q=2.4T为气压罐的调节水量,这个气压罐不大才怪.
就算Q是气压罐的总水量容积,气压罐至少为DN1600*3000
而现在应用于消防稳压设备上的气压罐绝大多数是(小于DN1600*3000)DN800*2000 DN1200*2500
请教5楼你说这为什么?
回复
7楼
你说的稳压设备上的上的气压罐,一般有效容积只有150、300、450 l的这都是调节容积,没有储存功能,如果你有高位水箱,只是压力不足,罐子自然就小了,你又不要做水箱,还觉得罐子大了,敢情你两头都想占便宜,这个问题就不好办了。
10.3.2条是强规,没有什么商量余地的,可能也没人帮得了你。
回复
8楼
如果这样子做了气压给水,喷淋稳压系统就可以省去了
其实这个厂区不是没有设屋顶消防水箱(高度不够),只是厂房比较多,厂区大距离远,而报警阀(近20个)较多,需要大量的管来连接,而且管网比较大,损失大,可靠性让人担心啊
并且这个厂区分两期,一期搞好了,但没有整体规划考虑
报警阀(近20个)不知怎么设置好,前期是分散设置
希望能手多多给建议啊
回复
9楼
在《喷淋规范》里有对气压罐参数的规定,你去找找