自喷系统中水力警铃的设置?
海啸
海啸 Lv.12
2003年08月18日 09:59:45
只看楼主

在自喷系统中,水力警铃的设置位置由水还是电专业定,我看了几套电的施工图均为注明,请教同行,你们在设计中是怎么样定的

在自喷系统中,水力警铃的设置位置由水还是电专业定,我看了几套电的施工图均为注明,请教同行,你们在设计中是怎么样定的
免费打赏
linyinong
2003年08月19日 11:17:15
2楼
大哥,“水力”警铃!
回复
yuwei
2003年08月19日 12:37:59
3楼
水力警铃的位置应该是由水来定的.但有一个困惑,就是第6.2.8条的规定如何执行!按第一条理解多为设置在消控中心,但当消控中心离泵房很远的时候,如何满足第二条的规定(总长不宜大于20M).浙江的规定是报警阀不能设置在消控中心.请教各位同行如何解决!
回复
rdh2652323
2003年08月19日 13:56:48
4楼
水力警铃是给报警阀配套,可设于有人值班室或公共通道
回复
linyinong
2003年08月19日 16:58:06
5楼
同意楼上的看法。
回复
海啸
2003年08月19日 17:20:15
6楼
自喷系统中水力警铃的设置?
回复
hzgps
2003年08月28日 20:17:58
7楼
to yuwei :

请问一下是哪本书或是哪个通知上规定了:浙江的规定是报警阀不能设置在消控中心,我怎么没看见过:)偶也是杭州的,有空交个朋友,偶也是杭州的:)
回复
cg777
2003年08月28日 20:23:14
8楼
水力警铃跟电有什么关系!!!!!!
回复
chenwei_zj
2003年08月29日 22:23:48
9楼
是呀,跟电本来就没有关系:)偶也觉得奇怪,可能楼主凭空想警铃这两个字的缘故吧,勿忘“水力”两字!
回复
tyylhz
2003年08月29日 22:26:18
10楼
水专业的。可设于公共走道。
回复
hydrant
2003年08月29日 22:45:47
11楼
现在的规范强调是“水力”驱动,不可以用任何电力驱动方法代替。
回复