高层民用建筑顶层消火栓静压不够0.07mpa时候,按规范要求应设置增压设施是正确的,但是增压泵扬程如何计算呢?注意规范提到“消火栓静压”,所以计算时候可不考虑管网的损失,只计算消防栓10米充实水柱所产生的压力再加上水箱最底水位与最不利栓口的高差再加上2米(栓口的损失)即可。它的计算与喷淋有所不同,喷头规范规定是最小工作压力5米(要注意工作压力,而不是静水压力),当然要考虑管网水头损失,前10mim损失不是很大,大概1~2米,还有报警阀、水流指示器损失各为2米,计算下来水箱最底水位与最不利喷头的高差至少为10米,否则要设置增压设施!!
高层民用建筑顶层消火栓静压不够0.07mpa时候,按规范要求应设置增压设施是正确的,但是增压泵扬程如何计算呢?注意规范提到“消火栓静压”,所以计算时候可不考虑管网的损失,只计算消防栓10米充实水柱所产生的压力再加上水箱最底水位与最不利栓口的高差再加上2米(栓口的损失)即可。它的计算与喷淋有所不同,喷头规范规定是最小工作压力5米(要注意工作压力,而不是静水压力),当然要考虑管网水头损失,前10mim损失不是很大,大概1~2米,还有报警阀、水流指示器损失各为2米,计算下来水箱最底水位与最不利喷头的高差至少为10米,否则要设置增压设施!!
希望大家一起来谈谈自己的见解!!
2楼
增压设施放在底层设备间和高位水箱间时增压泵扬程算法是不一样的.
1.增压设施放在底层,扬程须考虑管道系统的沿程和局部压力损失之和.
2.增压设施放在高位水箱间,扬程不考虑管道系统的沿程和局部压力损失.
当然二者都需考虑水龙带和消火栓本身压力损失及水枪充实水柱所需压力.
回复
3楼
谢谢楼上的朋友的回复,看来你说的很详细呀!完全正确!!能否再说说流量如何确定呢?(要考虑分区与不分区2中情况)
回复
4楼
那也就是计算与0.07mpa无关了,<100米,按10米充实水柱计算,,>100米,按13米充实水柱计算;
回复
5楼
进一步说,0.07米是设置增压条件,计算按<100米,按10米充实水柱计算,,>100米,按13米充实水柱计算;那么要不要设置备用泵呢?
回复
6楼
消火栓,只要满足出水口的静压,但水箱高度不够时,要增加,扬程就的保证最不利点的充实水柱/
喷淋系统中。不管是水箱还是稳定,都要满足动压。
流量:消火栓按10
喷淋按5(图集上)
回复
7楼
消防规范上说的很清楚,消火栓系统的稳压泵是5升每秒,而喷淋系统的稳压泵的流量是1升每秒
回复
8楼
消防规范上说的很清楚,消火栓系统的稳压泵的流量是不大于5升每秒,而喷淋系统的稳压泵的流量是不大于1升每秒
回复
9楼
消火栓系统的增压泵的流量是不大于5升每秒,只是满足最上面几层的情况(即1个水枪的流量;但是若提供中间分区的话5升每秒是不够的,要10升每秒(即2个水枪的流量)。消防规范上说的不是很清楚。要考虑不同情况呀!
回复
10楼
我见过人家经常,设增压设施放在底层设备间和高位水箱间时增压泵扬程算法是不一样的.
1.增压设施放在底层,扬程须考虑管道系统的沿程和局部压力损失之和.
2.增压设施放在高位水箱间,扬程不考虑管道系统的沿程和局部压力损失.
当然二者都需考虑水龙带和消火栓本身压力损失及水枪充实水柱所需压力
回复
11楼
流体力学学的是一塌糊涂 ,顶层的自流出水量比下面的当然小了 为什么用5L/S ? 用大的你想想 不到10分钟水就全没了! 自流+泵吸 如果用大泵我想也就是4分钟水就没了吧