高层民用建筑顶层消火栓静压不够0.07mpa时候,按规范要求应设置增压设施是正确的,但是增压泵扬程如何计算呢?注意规范提到“消火栓静压”,所以计算时候可不考虑管网的损失,只计算消防栓10米充实水柱所产生的压力再加上水箱最底水位与最不利栓口的高差再加上2米(栓口的损失)即可。它的计算与喷淋有所不同,喷头规范规定是最小工作压力5米(要注意工作压力,而不是静水压力),当然要考虑管网水头损失,前10mim损失不是很大,大概1~2米,还有报警阀、水流指示器损失各为2米,计算下来水箱最底水位与最不利喷头的高差至少为10米,否则要设置增压设施!!
高层民用建筑顶层消火栓静压不够0.07mpa时候,按规范要求应设置增压设施是正确的,但是增压泵扬程如何计算呢?注意规范提到“消火栓静压”,所以计算时候可不考虑管网的损失,只计算消防栓10米充实水柱所产生的压力再加上水箱最底水位与最不利栓口的高差再加上2米(栓口的损失)即可。它的计算与喷淋有所不同,喷头规范规定是最小工作压力5米(要注意工作压力,而不是静水压力),当然要考虑管网水头损失,前10mim损失不是很大,大概1~2米,还有报警阀、水流指示器损失各为2米,计算下来水箱最底水位与最不利喷头的高差至少为10米,否则要设置增压设施!!
希望大家一起来谈谈自己的见解!!
12楼
在选泵上直接选 5L/S 的就行 咱不超过范围的要求就可以 压力控制上可以这么理解 : 消火栓在要求10米充实水的情况下,消火栓口所需要的压力大概是0.15MPA (25米水带) 自己琢磨一下!
回复
13楼
你的解释我不认同,首先顶层的自流吗?自流+泵吸,这个概念都不对,我们讨论的是管道泵加压的问题,你可以理解为此时泵为自灌式工作,就对了,注意规范仅对多层容许重力自流,对于高层静压自少得7米以上,不可能自流,这也是为什么要设置增压的理由吧!其次,一般认为,火焰初起,有1股水柱就可以灭火了,时间不长,二三分钟,最多5分钟,消防主泵就启动了,这时,消防大队赶到,那时候将有两股水柱灭火已经不成问题,这也是规范考虑到各种高层取的最小值。但是我见到过一些高标准援外设计图纸,流量取105L/S(即一开始就是2股水柱),我想对于重要的高层(尤其超高层),应该要求严才对;最后,屋面水箱规范一般考虑10分钟用水量,实际不会到10分钟,怎么会没有了吗?即便是没有。主泵或消防车通过水泵结合器供水呀!我也见过有些图纸,高层消防水箱取24。或36立方,我觉得很没有必要!其实我讨论的问题,的确我在《给排水设计手册》(姜文源主编的,具体哪一分册,我记不起了,有我提到的情况,分区....我想让大家一起讨论讨论
回复
14楼
补充一下:增压泵规范上没有要求一定放在屋面,可以放在地下水泵房内呀!这时候能自流+泵吸吗?
回复
15楼
sorry!打错了,不是105L/S,是10L/S,
回复
16楼
增压设施放在底层设备间和高位水箱间时增压泵扬程算法是不一样的.
1.增压设施放在底层,扬程须考虑管道系统的沿程和局部压力损失之和.
2.增压设施放在高位水箱间,扬程不考虑管道系统的沿程和局部压力损失.
当然二者都需考虑水龙带和消火栓本身压力损失及水枪充实水柱所需压力
如果高位水满足0.07MPa ,那可以满足水龙带和消火栓本身压力损失及水枪充实水柱所需压力
回复
17楼
为什么喷淋系统的水箱高度就不是水箱至最不利点喷头的静压5米就可以了呢,为什么消火栓可以是静压7米??????????
回复