提问内容:pkpm初学者在结构设计中,怎样输入屋顶水箱的荷载呢?如果要加梁的话,梁要支撑在其他梁上吗?荷载值该如何确定?
提问内容:
pkpm初学者在结构设计中,怎样输入屋顶水箱的荷载呢?如果要加梁的话,梁要支撑在其他梁上吗?荷载值该如何确定?
2楼
你这个算法有点问题额。
水箱做法首先要搞清楚。
我们算的时候按照蓄水深度算个面荷载,然后根据你的结构布梁倒算线荷载,输到梁上。结构梁的间距根据建筑要求等多方面考虑。
至于水箱做的时候上面再做几排梁,那是厂家的做法。属于设备基础范畴,计算的时候都考虑为外加荷载。
回复
3楼
感觉算面荷载合理些 求类题阿
回复
4楼
按梁输入线荷载
回复
5楼
学习了,谢谢!
回复
6楼
平时模型计算均布输面荷载 最后在换一个模型按线荷载算
我们这边给审图办按均布输入板面荷载 很保守 但是很安全 不缺那点钢筋
回复
7楼
学习了,从论坛上学到了好多东西,谢谢大神门
回复
8楼
应该是按板的活荷载输入。如果按梁荷载输入那接支撑在板上的水箱荷载会直接把板压裂,不说审图过不过的了,自己也会觉得没安全感的,
回复
9楼
碧海沙滩 发表于 2015-6-12 16:55 应该是按板的活荷载输入。如果按梁荷载输入那接支撑在板上的水箱荷载会直接把板压裂,不说审图过不过的了, …面荷载计算更加合理
回复
10楼
做3道上翻梁 荷载按线荷载输入