人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
配电柜安装手册的内容有哪些?
1.工地设置室外总配电柜和分配电柜,按照三级配电两级漏保配电; 2.动力配电柜和照明配电柜应分开设置,如合置在同一配电柜内,动力和照明线路应分路设置,开关箱应由末级分配电柜配电; 3.总配电柜应设置在靠近电源的地区,分配电柜应设在用电设备和负荷相对集中的地区。分配电柜和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过3m. 4.配电柜和开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作和维修的物品,不得有灌木和杂草。 5.配电柜和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm,配电柜、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电柜、开关箱应装设在坚固的支架上;固定式配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 6.配电柜、开关柜必须防雨、防尘。