一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结
(一)给排水系统
本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀
(二)电气系统
本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结
(三)通风空调部分
风管采用镀锌钢板制作,咬口连接
二、工期及质量目标(由土建综合考虑)
三、施工准备情况(插入土建里面)
(一)主要技术资料
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GBJ50242-2002)
《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程》(2002年版)
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
《埋地硬聚氯乙稀给水管道工程技术规程》(CECS17:2000)
《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》(DB32/T474-2001)
《建筑电气安装工程图集》(1~4)(第二版)
四、施工组织管理网络(由土建综合考虑)
五、施工总体部署(由土建综合考虑)
六、主要分部、分项施工方法(插入土建里面)
6.10安装部分
6.10.1给排水系统
6.10.1.1钢管螺纹连接施工技术措施
⑴工艺流程:材料、机具准备→钢管螺纹加工→钢管螺纹连接→连接后处理。
⑵材料准备:钢管、聚四氟乙烯胶带、石棉绳、黄丹粉、甘油、活接头、麻丝、铅油等。
⑶机具准备:老虎钳、套丝绞板、电动套丝机、活扳子、管丝钳等。
⑷为保证工程使用质量,本工程螺纹连接管道采用“锥连柱——管子丝端加工成锥形,而配件内螺纹是柱形”的管螺纹连接方式。采用“锥连柱”的连接方式的好处是丝扣越拧越紧,接口较严密。
⑸管螺纹(圆锥形管螺纹)的加工技术要点:
A、连接管件的圆锥形管螺纹规范要求
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=424268&fromuid=58271