闭水试验PPR管鼓肚,开裂是什么原因
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
动平衡试验机企业的未来趋势是什么?
动平衡试验机企业在最近几年发展如雨后春笋般增长,但是都处于基础水平阶段。我国动平衡试验机行业很难进入高端市场,所以就一直徘徊在低端市场,动平衡试验机企业如何跻身于国际大品牌当中呢?需要做到以下几点: 第一,狠抓质量,做好品牌。企业要获得长久持续的发展,就必须树立自己的品牌。而无论怎样树立品牌,产品的质量都是最根本的前提。而对于绝大多数动平衡试验机的企业来说,可以学习国外的动平衡试验机企业的质量监督体系,成立单独的质量检查小组,提高企业的管理水平。即若是没有能力在短的时间内闯入高端市场,那么就先做好服务于中低端市场的知名品牌。 第二,加强合作,以谋共赢。动平衡试验机企业同行之间既是竞争对手,同时可以使合作伙伴。尤其是企业往往有技术薄弱的问题,加强技术的交流,人才的互动,相互学习、相互交流,以谋取长足的共同发展。 第三,错位竞争,立足主打。动平衡试验机的企业先不要抓产品种类“全”,而可以抓“精”。可以结合实际,发挥企业各自的特色优势,各自选定主打产品,走出一条错位竞争、共同发展的新路。 第四,自主创新,加大研发。现阶段,我国动平衡试验机的企业虽然也知
如何用堵水气囊做闭水试验
管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)