如何用堵水气囊做闭水试验
zczc899
zczc899 Lv.3
2015年05月20日 15:14:21
只看楼主

管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。

管道闭水试验施工方法:

(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。(4)在楼面的注水口(也可以在检查口)注水至楼面高度,然后对注水管道及管件接口逐一检查,如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理;如為橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如注水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,注水时间延续15分鐘,保持5分鐘注水液面不下降為合格。
(5)将堵水气囊放气,然后徐徐抽出气囊,注意不要使气囊受损。
(6)取出堵水气囊后,水应能很快排走,如下降很慢,说明注水管段内有杂物堵塞,应及时清理。
(7)用堵水气囊充气的方法,也可检查蹲式大便器是否渗漏。将气囊置于蹲式大便器排水口并充气,然后在蹲式大便器内灌水(水位平便器上沿),如果水位下降,说明冲洗进水接口处有渗漏,或者蹲式大便器下水接口封闭不严,或者蹲式大便器本身有渗漏,应针对排除。
(8)注水试验应分区段(层)进行,试验结果应作出记录。
(9)埋地管道的注水试验方法基本相同,
免费打赏
qq_1451179991432
2015年12月28日 10:08:02
2楼
本帖最后由 管道堵水气囊 于 2015-12-28 10:10 编辑

如何用堵水气囊做闭水试验,选择管道堵水气囊封堵工具有很大关系,管径与堵水的水位落差也有很大关系,优质管道堵水气囊专业定制,专业定制符合施施工要求的常规与非常规的管道堵水气囊,15175870692,欢迎你的咨询.
DSC00426.JPG IMG_1719.JPG
回复
huanglianmin
2016年01月25日 18:06:16
3楼
正在做闭水试验
回复