防雷装置施工图审查中遇到的三个问题
在防雷装置施工图的审查过程中,经常会遇到以下三个问题,即:地网接地电阻值的大小确定、配电房避雷器的安装与否、房顶太阳能热水器的防雷方法。本文提出自己的一些看法,供同行参考。 1 建筑物的接地电阻 在建筑物防雷装置施工图设计审查中,我们发现各建筑设计院设计的建筑物,包括大量的普通商品住宅楼,对地网的要求一般都是≤1Ω或≤4Ω。在土壤电阻率比较高时,有些建筑物的基础地网就可能达不到要求。一座建筑物联合地网的接地电阻到底应该是多少为宜? 建筑物的接地电阻应同时满足三个方面的要求:(1)《建筑物防雷设计规范》GB50057——94 (2000)(以下简称《规范》)中的规定值。(2)电力装置的工作地要求。(3)室内各种不同电器设备的工作地及保护地要求。 1.1 防雷地的确定
建筑防雷设计图纸审查中要点分析
【摘 要】 建筑图纸审查是防雷主管机构的一项基本业务,本文将从建筑防雷设计图纸审查的角度提出几点具体的实施措施和应当注意的设计要点。【关键词】 防雷类别 接地装置 等电位 雷电波侵入 随着社会的发展,电子信息设备的应用已深入至国民经济、国防建设和人民生活的各个领域,建筑物内越来越多的装备了各种信息化的电子、电气设备,由于这些设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏,这也是如今雷电灾害事故频繁发生、导致损失越来越大的一个原因,因此对建筑物合理的防雷设计显得尤为重要。现对防雷主管机构的防雷设计图纸审查工作提出一个审查流程,并对审查中的几个问题做简单分析。一、首先需确定建筑物的用途,了解建筑物的内外结构、周围的地理环境和建筑内各部位的电气、电子信息设备设置情况。查阅设计部门对建筑物现场雷电电磁环境的评估分析材料。根据建筑物现场雷电电磁环境评估材料中的N、Nc值确定建筑物是否需要安装雷电防护装置。N为建筑物及入户设施年预计雷击次数,Nc为可接受的最大年平均雷击次数