防雷办的审查意见,大家分享一下,我先来
wo_cale
wo_cale Lv.7
2014年04月30日 14:19:38
只看楼主

厂区防雷施工结束,防雷办审查意见如下: 1、接闪圆钢的连接个别没有满焊,需要满焊以保证搭接长度符合要求; 2、屋顶的四周转角处及上下的转弯处,接闪圆钢的转弯半径个别是尖角,应保证转弯半径最小达到R=100mm; 3、屋顶四周的转角处,在做成圆角的基础上,再增加一小段直线部分,以保证由于圆角形成的空白处受到保护(如下图所示)。

厂区防雷施工结束,防雷办审查意见如下:
1、接闪圆钢的连接个别没有满焊,需要满焊以保证搭接长度符合要求;
2、屋顶的四周转角处及上下的转弯处,接闪圆钢的转弯半径个别是尖角,应保证转弯半径最小达到R=100mm;
3、屋顶四周的转角处,在做成圆角的基础上,再增加一小段直线部分,以保证由于圆角形成的空白处受到保护(如下图所示)。

T_1K}S7WJYH18SVXTZO4XUH.jpg

免费打赏
xieengineer
2014年04月30日 14:51:28
2楼
防雷办的审查意见很正确啊
回复
aquarius850205
2014年04月30日 15:16:26
3楼
学习了。。。。
回复
fitman
2014年04月30日 15:46:23
4楼
呵呵,所以我们的说明中在转角处加支小避雷针。实际很多情况不加也能保护到。
回复
xianxin214
2014年04月30日 15:57:16
5楼
我也觉得防雷办审查意见正确啊!
回复
云飘飘
2014年05月01日 06:12:32
6楼
这对于我来说是一些新知识,设计时下次要添到设计文件里面。
回复
小小菲菲
2014年05月01日 08:05:58
7楼
呵呵,长姿势了
回复
xiexingqiang520
2014年05月01日 20:36:08
8楼
确实如此,,学习
回复
wxdchgs
2014年05月01日 21:02:14
9楼
chenxi787431744 发表于 2014-5-1 08:05 呵呵,长姿势了还是不用白字的好!
回复
土木粉
2014年05月02日 10:06:55
10楼
需要加避雷短针,增加保护范围
回复
ymh_sxu
2014年05月02日 14:32:44
11楼
xieengineer 发表于 2014-4-30 14:51 防雷办的审查意见很正确啊第三条有必要么
回复