关于电力调度自动化设备的防雷措施
原帖转自 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/14/08314C7F40E455.html1.前言 随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机、RTU和其它微电子设备。县级电力调度及其变电所由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网上接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至μA级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通讯联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措
电力调度自动化设备防雷研究
随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机。RTU和其他微电子设备。县级电力调度及其变电站由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网的接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至微安级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通信联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措施,但仍带出现雷害事故。本文通过在几个县级电力调度自动化系统防雷的实践,提出县调自动化设备防雷的简单而有效的措施。 2微电子器件耐冲击水平与TVS管和固态放电管特性 微电子器件中TTL数字电路的
浅谈电力系统的安全防雷
近年来,随着电子技术的飞速发展,自动控制系统在电力生产各个方面的使用越来越广,电力职工在受益于微电子技术的极大方便的同时,也受到其一旦损坏就损失巨大的困扰。实际上,在电力系统增加自动控制系统的时候,对自动控制系统的安全防雷意识相对淡薄,一旦有雷电波侵入,设备损坏一般是巨大的,有的甚至使整个系统瘫痪,造成无可挽回的损失。1 雷击产生的原因 雷击是一种自然现象,它能释放出巨大的能量、具有极强大的破坏能力。一直以来,致力于电力生产和电力设备研究的人员通过对雷击破坏性的研究、探索,对雷电的危害采取了一定的预防措施,有效地降低了雷害。 当雷电放电路径不经过防雷保护装置时,放电过程中产生强大的瞬变电磁场在附近的导体中感应到强大的电磁脉冲,称感应雷。感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体。一种是在雷云中电荷积聚时,附近导体会感应相反的电荷,当雷击放电时,雷云中电荷迅速释放,而导体中的静电荷在失去雷云电场束缚后也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成静电感应,其次是在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,附近的导体中就会产生
供电线路与电力变压器的防雷
ups电源电力电缆进入通信局(站),埋地长度应大于200m;低压电力电缆进入通信局站),埋地长度应大于15m(高压电力电缆已做埋地处理时,低压电缆的埋地长度可不作限制)。当埋地引入有困难时,应适当增加ups电源系统第一级过电压保护设备的防护等级。具有金属护套的电缆进入局(站)时,应将金属护套接地。无金属外护套的电缆宜穿钢 管埋地引入,钢管两端应作好接地处理。由于地形原因,微波站和移动通信基站无法埋地敷设高压电力电缆时,宜在架空高压电力线路的上方架设避雷线(即架空地线),长度为300~500m。电力线应在避雷线的25°角保护范围内。避雷线(除终端杆外)宜每杆作一次接地。为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上加装一组氧化锌避雷器。
湖南电力安装防雷击反事故措施
(1)更换、安装支柱式绝缘子或瓷横担。雷击10kV架空线路针式绝缘子事故,是最多见的设备事故,造成这类事故的原因除了本地区雷暴日多之外,针式绝缘子质量不过关也是主要原因,前几年我们采用和安装的P-15、P-20单裙、双裙及多裙针式绝缘子,经运行证明,该产品质量低劣,耐雷水平低,可以将这类绝缘子更换为支柱式绝缘子或瓷横担,新架10kV线路亦应选用支柱式绝缘子或瓷横担,运行经验证明,支柱式绝缘子和瓷横担的耐雷水平及产品质量比P-15和P20针式绝缘子好得多;(2)安装氧化锌避雷器。在空旷的地区,由于没有高大建筑物引雷,雷直击线路是常有的事,所以宜在空旷的10kV架空线路上安装线路型氧化锌避雷器,新安装的配网设备如配变、柱上开关、电缆头等也必须安装氧化锌避雷器,以加强对10kV线路及设备的防雷保护;(3)选用安普线夹。在今后的10kV线路改造和检修中,逐步淘汰并沟线夹作导线连接器,并严禁不用线夹而缠绕接线,应选用连接性能较好的安普线夹;(4)检查、整改接地装置。定期检查测量10kV线路上接地装置的接地电阻,不合格的给予整改,保证接地电阻值不大于10欧。新安装的1