PVC-C电力管的安装性能
材料特性 特性 1、材料特性 PVC-C电力管以耐热的PVC-C树脂为主要材料, PVC-C制品是绿色产品,其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。 PVC-C电力管是硬直实壁管,内、外壁光滑平整,颜色呈桔红色,色泽明亮、醒目。 2、耐热性能 PVC-C电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃,能在105℃以下的环境下,保持不变形,且具有足够的强度。 3、性能 PVC-C电力管能经受3万伏以上的高压。 4、抗压性能 PVC-C电力管经过材料改性,产品环刚度达到1Okpa。 5、抗冲击强度高 PVC-C电力管在0℃温度下能经受1kg重锤,2m高度的冲击力,充分反应出该材料的低温冲击性能适用于施工环境条件下的要求。 6、阻燃性能 PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能,能离火
电力电缆接头的安装要点
电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的
电力机箱机柜设备如何快速安装测试
电力机箱机柜设备如何快速安装测试电力机箱机柜产品再买回后都要安装测试,那我们如何快速的将电力机箱机柜进行安装测试呢?下面我们就一起看一下吧:将电力机箱机柜安装在机房合适的位置,然后确认电力机箱机柜的前后面并对它进行地脚瞄准相应的地脚定位标记,然后固定安装。电力机箱机柜在机房中安装固定后,可直接对电力机箱机柜配件进行实施安装。当所有电力机箱机柜的配件安装完毕后,要对它进行调试,在电力机箱机柜顶部的两个相互垂直的方向安放水准尺,并且查看电力机箱机柜的水准度。旋动地脚上的螺杆调试电力机箱机柜的高度,使之达到水平方位。而后锁紧电力机箱机柜地脚上的锁紧螺丝帽,使锁紧螺丝帽紧贴在电力机箱机柜的底面。这样就快速的完成了电力机箱机柜的安装和测试了,希望能够帮助大家。
湖南电力安装:电流的差模干扰
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态我们将此称做共模和差模设备的电源线电话等的通信线与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路至少有两根导线这两根导线作为往返线路输送电力或信号但在这两根导线之外通常还有第三导体这就是地线干扰电压和电流分为两种;一种是两根导线分别做为往返线路传输另一种是两根导线做去路地线做返回路传输前者叫差模后者叫共模。对差分放大器,两路输入的干扰信号,如果是大小不相等,或方向不相同,即为差模干扰信号。 通常我们使用的电器是两线的,一根火线(L),一根零线(N),零线认为是三相电的中线,同时还有一根接地线叫做地线,。零线与火线之间的干扰叫做差模干扰,火线与地线之间的干扰叫做共模干扰。地与零线之间认为是没有电压的,或者可以认为是零线没有电压,不能驱动电器,因此认为零线与地线之间没有干扰。差模干扰就是线与线之间的干扰,如电源相线与中线之间的干扰。对三 相电路而言,相线与相线之间的干扰也是差模干扰。差模干扰有时也称为常模干扰、横模干扰、或对称干扰。这是载流体之间的干扰。通常,线路上,干扰电
湖南电力安装:变压器工作原理
当一个交流电压U1接到初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势U2 .变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 理想变压器 : 不计一次、二次绕组的电阻和铁耗, 其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器 描述理想变压器的电动势平衡方程式为 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有 不计铁芯损失,根据能量守恒原理可得 由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比) U1/U2=N1/N2 ,即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。 P入=P出,即无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于