电力电缆接头的安装要点
电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的
电力电缆的选择,安装,处理故障
低压电缆故障的解决方法 在我国电力电缆较普遍使用是上世纪60年代以后,等级有限,使用范围较窄,当时为解决电缆故障,科研人员研制生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。 绝大多数电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象。故障点在电缆外皮没有留下痕迹的情况,十分罕见。 所带负载变化较大,而且往往相间不平衡,容易发热,由此引发的故障多为常见。 多种测试方法集于一身,相互验证结果,以确定故障点的唯一性。 体积小、重量轻、单人轻松操作,没有辅助设备。⒊采用电池供电,适宜野外工作,不用打火放电。 电缆的路径查找(可以确定在30公分之间)、埋深探测、故障点定位同步完成,效率高。 对故障点的确定,仪器有直观显示,不需要作波形分析。 不受地下情况(如电缆的分叉、打捆、接头扭曲等)影响,像探地雷一样,点对点去查找故障点,定位误差在十几公分以内,相当准确。 不受路面情况影响,如:地砖、绿化带、水泥路面等。
安装工程定额系数的计算
在安装工程定额的使用中,各种系数的计算一直是困扰广大工程预算工作者的主要问题,例如:哪些是子目系数、哪些是综合系数,同级系数是否互相计取。关于上述问题大多数教材、手册都没有提到或没有详细论述。在全国统一安装工程预算定额解释汇编(二)中也仅仅提到脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费为综合系数,其中均以定额各章、节规定换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等子目系数为计算基础,并构成直接费。根据上述解释,定额各章、节规定的换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等为子目系数,脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费等为综合系数,子目系数的计算结算构成综合系数的计算基础,同级系数之间不互相计取。而在实际工作中,定额各章、节换算系数、超高系数往往是针对某一定额子目所进行的换算调整,其调整值构成高层建筑增加系数的计费基础,显然与上述解释矛盾。据此,安装工程定额系数的划分宜按下述方法进行。根据安装工程定额系数的计算条件及使用方法不同,可分为以下三个类系数:第一类定额子目系数:主要是指定额各章、节规定的,当分项工程内容与定额子目不完全相同(施丁内