电力电缆接头的安装要点
电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的
电力电缆的选择,安装,处理故障
低压电缆故障的解决方法 在我国电力电缆较普遍使用是上世纪60年代以后,等级有限,使用范围较窄,当时为解决电缆故障,科研人员研制生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。 绝大多数电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象。故障点在电缆外皮没有留下痕迹的情况,十分罕见。 所带负载变化较大,而且往往相间不平衡,容易发热,由此引发的故障多为常见。 多种测试方法集于一身,相互验证结果,以确定故障点的唯一性。 体积小、重量轻、单人轻松操作,没有辅助设备。⒊采用电池供电,适宜野外工作,不用打火放电。 电缆的路径查找(可以确定在30公分之间)、埋深探测、故障点定位同步完成,效率高。 对故障点的确定,仪器有直观显示,不需要作波形分析。 不受地下情况(如电缆的分叉、打捆、接头扭曲等)影响,像探地雷一样,点对点去查找故障点,定位误差在十几公分以内,相当准确。 不受路面情况影响,如:地砖、绿化带、水泥路面等。
浅析什么是机电安装工程
机电安装工程 建设工程项目根据同一工程大小可划分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。其中单位工程是指具有独立的设计文件,具备独立施工条件并能形成独立使用功能,但竣工后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程,如项目可以划分为 土建工程、机电安装工程和装修工程。 机电安装工程是指实现项目使用功能的机电系统工程,包括 电气工程、 给排水工程、消防工程、通风与空调工程、智能化系统工程、电梯工程等6大分部工程,内容包含设备安装及调试和管线综合布置。 电气工程包括是为实现一个或几个具体目的,且特性相配合的,由 电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合,这种组合能满足建筑物预期的使用功能和