暖通空调安装工程常见问题
暖通与空调工程是大型建筑物的重要工程,也是安装工程的施工难点之一。结合暖通空调安装的经验,目前暖通空调中存在以下一些问题。 一、管线标高、定位交叉严重暖通空调设备安装是一个庞大的工程,其所涉及的管道非常复杂,用途也各不相同。 例如一个完整的暖通空调设计中就要涵盖对空调末端设备、送风管、排风管、冷冻水管、电气桥架、冷凝水管、喷淋管、消防管等各种设备、管道的设计。如果对某些功能和尺寸的管道布局、规划不合理,就会出现管线标高、定位交叉严重的现象,给工程施工和管理带来极大的困难。通常在图纸表意不明的情况下,贸然施工会造成先安装的施工管道容易安装,后安装的施工困难等问题,这样,有些管道就被迫安装在不合理的位置或标高上,严重影响
通风空调安装工程中风管的一般规定
l)薄钢板风管。用薄钢板制作风管,以采用低碳钢板为宜,以冷轧钢板最适用于通风与空调工程。 厚度在1.2mm以内的薄钢板风管采用咬口连接,厚度2mm以内时采用焊接。根据有关规定,薄钢板风管与镀锌钢板风管,当矩形风管边长 ≥630mm和保温风管边长≥800mm,其管段长度在1.2mm以上的均应采取加固措施。一般使用角钢加固风管,边有采用起高接头(立咬口〕或在风管管壁上滚槽压出凸棱等加固方法。风管与风管连接一般采用角钢或扁钢法兰。 2)镀锌钢板风管。镀锌钢板施工时应注意使镀锌层不受破坏,应采用咬口和铆接。 3)不锈钢板风管。在加工时应防止板材表面产生划痕刮伤和凹陷等缺陷,且不得用铁锤敲打,避免破坏合金元素的晶体结构,否则被铁锤敲击处会出现腐蚀中心。不锈钢的强度较高、弹性好,当管壁厚度大于0.8mm时,一般采用焊接,厚度在0.8mm以下时,采用咬口连接。不锈钢风管连接使用的法兰,一般是把不锈钢板剪成条形,矩形法兰可按尺寸采用焊接,圆形法兰则采用冷弯法加工。 4)铝板风管。在摩擦时不会产生火花,故常用
暖通空调安装工程的常见问题?
暖通与空调工程是大型建筑物的重要工程,也是安装工程的施工难点之一。结合暖通空调安装的经验,目前暖通空调中存在以下一些问题。 1、管线标高、定位交叉严重暖通空调设备安装是一个庞大的工程,其所涉及的管道非常复杂,用途也各不相同,例如一个完整的暖通空调设计中就要涵盖对空调末端设备、送风管、排风管、冷冻水管、电气桥架、冷凝水管、喷淋管、消防管等各种设备、管道的设计。如果对某些功能和尺寸的管道布局、规划不合理,就会出现管线标高、定位交叉严重的现象,给工程施工和管理带来极大的困难。通常,在图纸表意不明的情况下,贸然施工会造成先安装的施工管道容易安装,后安装的施工困难等问题,这样,有些管道就被迫安装在不合理的位置或标高上,严重影响工程质量和进度。针对以上问题,应进行管路综合设计。 1.1管线工程综合设计原则根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类:①给水管道:包括生活给水、消防给水、生产用水等;②排水管道:包括生活污水、生活废水、