关于电力压差旁通阀安装困惑
emhly1188
emhly1188 Lv.3
2016年12月20日 11:59:35
来自于制冷技术
只看楼主

风冷模块系统,现压差旁通阀一端接回水主管上,另一端(个人有疑问)接在冷冻泵出水管及机组进水管中间的主管道上,(就是与主机进水管接在一起)。这样会产生什么后果,阀门有作用么?

风冷模块系统,现压差旁通阀一端接回水主管上,另一端(个人有疑问)接在冷冻泵出水管及机组进水管中间的主管道上,(就是与主机进水管接在一起)。这样会产生什么后果,阀门有作用么?
守拙求进
2016年12月23日 11:06:37
2楼
虽说不明白你说的位置,但是感觉你这就是一次泵定流量系统,主机供回水主管间加压差旁通,因为主机侧要保证定流量运行。
回复
tianzhong169
2016年12月30日 11:25:02
3楼
你说的这种情况应该是好几组风冷模块机组合在一起使用。并且,室内风机盘管或者末端设备配置了电动二通阀。否则,则不需要。
多台主机并联,在设计时压差旁通的计算只要满足一台主机的流量即可。 压差平衡阀只有在末端具有变流量功能的系统,才有存在必要。当冷负荷变小,末端关闭,系统总流量减小,水温降低。主机逐一关闭,直至省下最后一台主机运行。当末端继续关闭,流量就可能低于单台主机的必须流量。此时压差旁通阀打开,水流短路,保证通过主机蒸发器热交换器的水量满足要求。主要目的是让系统压力保证在安全设定的恒定范围内,进而保证设备不受损坏。
回复

相关推荐

APP内打开