典型电力事故与火灾案例220个
收集了典型电力事故与火灾案例220个,希望能引起我们的重视!特别是重大的触电,火灾,爆炸,人们都付出了巨大的甚至是血的代价,我们要把它作为前车之鉴.前事不忘,后事之师,吸取教训,努力做好安全工作!详情:http://28.cc333.com湖南衡阳“1.26”人身死亡事故 高压线下建房引发电击惨剧 热电厂龙门吊倒塌致3人死亡案宣判 电监会通报2006年全国电力安全事故 农村人身触电伤亡事故探析 刀闸误合出事故 接地保护线烧伤人事故 几起人身死亡事故的反思 警惕用户自备电源引发人身触电事故 拉萨电网全停事故分析 沅陵县洞潭电站单相低压线路零相带电事故 私自更换变压器 违章作业触电身亡 桃江县猫嘴弯触电事故案 一起罕见的室内放电 两死一伤事故的思考 一颗铁钉引起的事故 江苏条堆河退水闸工地特大集体触电事故 电动机缺相违令动作引起事故 线路PT二次短路引发的PT喷油事故 技术
关于电力调度中事故报警的分析
引言 在变电站信息量不断增加的环境下做出事故判断是极为重要的工作。对事故进行有效地判断,能够帮助值班人员在繁杂的电力运行信息中变得快捷,这也是能够锻炼自己的时候。而保障电网系统的安全可靠运行才是整个过程的重要因素。由于 计算 机技术的进步及变电站综合自动化系统的运用,使得无人值守变电站的全面实施,调度自动化系统监视的信息逐渐成为更大的需求。但是对于调度自动化系统而言必须做好相应的报警工作,本文就此展开研究。 1 技术 发展 背景及需求 电力 工业 作为社会 经济 发展中的组成部分,能够在推动我国各项事业发展中起到很大的作用,为社会经济发展带来的方便。但是如果电力系统出现安全问题,能够威胁到电网的安全运行,其不仅危害了客户的实际利益,也能社会进行创造了条件。由于国民经济的不断增加使得计算机 电子 技术的飞速变得更加深入。而电力系统管理基础的电网自动化系统也正逐渐沟通呢,其具体体现在了: 1.1 根据市场经济的不断发展,用电量逐渐增大,限制了电网的容量也增大。随着变电站不断地兴起,其带来的社会建设和改造存在着很大的故障隐患。从部级颁布cdt以
湖南电力安装防雷击反事故措施
(1)更换、安装支柱式绝缘子或瓷横担。雷击10kV架空线路针式绝缘子事故,是最多见的设备事故,造成这类事故的原因除了本地区雷暴日多之外,针式绝缘子质量不过关也是主要原因,前几年我们采用和安装的P-15、P-20单裙、双裙及多裙针式绝缘子,经运行证明,该产品质量低劣,耐雷水平低,可以将这类绝缘子更换为支柱式绝缘子或瓷横担,新架10kV线路亦应选用支柱式绝缘子或瓷横担,运行经验证明,支柱式绝缘子和瓷横担的耐雷水平及产品质量比P-15和P20针式绝缘子好得多;(2)安装氧化锌避雷器。在空旷的地区,由于没有高大建筑物引雷,雷直击线路是常有的事,所以宜在空旷的10kV架空线路上安装线路型氧化锌避雷器,新安装的配网设备如配变、柱上开关、电缆头等也必须安装氧化锌避雷器,以加强对10kV线路及设备的防雷保护;(3)选用安普线夹。在今后的10kV线路改造和检修中,逐步淘汰并沟线夹作导线连接器,并严禁不用线夹而缠绕接线,应选用连接性能较好的安普线夹;(4)检查、整改接地装置。定期检查测量10kV线路上接地装置的接地电阻,不合格的给予整改,保证接地电阻值不大于10欧。新安装的1