现场电气伤害事故的预防
作者:薛福连 前言 触电伤害作为建筑施工企业的四大伤害事故之一,是指电流通过人体而产生的化学效应、机械效应、热效应及生理效应而导致的伤害。施工现场的电气系统本身也是一个相对独立、完整的体系,加强电气安全管理,就应从“人-机-环境”综合考虑,并注意电气的系统性、完整性。 1事故举例 事故发生概况 2003年7月18日下午2时,某工地职工汤某、刘某在工地AB区地下二层抹顶棚与墙底的阴角线,光线较暗。汤某因仓库管理人员不在,擅自从仓库中取出一个三级电源箱和一盏碘钨灯。由于碘钨灯一头接线断开,便用一根塑铜线将相线与灯管进行搭接,并私自将三级电源箱电源插到二级箱后(电源箱为外接式配电箱)。汤某在将碘钨电源插到三级电源箱上时,身体向前一扑,俯卧在三级电源箱上,刘某急忙跑到20m外的二级箱处拔掉电源插头,并将汤某急送医院,但因心脏衰竭,抢救无效而死亡。 事故原因分析 经过事故调查组认真调查取证,事故原因如下: 1.1直接原因
浴室电击事故电气原理是什么
本人新手上路,请大家指教!感觉等点位在好多项目中执行不好!甚至形同虚设!因安装图纸与土建图纸有偏差,或安装图纸根本无法精确定位,实际施工时难度很大!学南京师范大学生洗澡触电亡 校方:抢救符要求 来杭看孙子不料洗澡时触电 天台大伯死在旅馆石狮:女友洗澡触电 他舍命相救女租客洗澡触电身亡 女儿扑来幸被及时拉开义乌一小伙子洗澡时触电身亡美的热水器漏电,深夜情侣洗澡时触电身亡花季少女洗澡触电丧命 疑为热水器漏电年轻人洗澡时触电窒息 心跳停止一刻钟后恢复洗澡触电 光光之死谁之过男子洗澡触电亡50邻居家都漏电防电墙”变成“漏电墙”,海尔热水器烟台电死人太尔电热水器漏电险致人命惹纠纷1.从事热水器维修多年的师傅说,如果是电热水器漏电,热水器加热棒漏电导致。一般问题出在发热管上。发热管一旦烧坏了,就会漏电,通过水流导电伤人。不过也有专家指出,现在的热水器即使安装了漏电保护器,也不能保证绝对安全。警方提醒,一旦在使用电热水器过程中出现漏电情况,首
处理电气设备事故及故障的一般方法
电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够收到事半功倍的效果。下面简要谈谈运行人员处理电气设备事故或故障的一般方法。1 一般程序法