精华汇总
吊车事故
更多
边坡事故
事故案例
坍塌事故
触电事故
电气事故
电器事故
火车事故
高铁事故
电力事故
电梯事故
旅游事故
飞机事故
事故报告
冶金事故
吊车梁
吊车图片大全
钢吊车梁
吊车梁安装
吊车梁计算
吊车梁是什么
吊车梁图集
大吊车图片
吊车安全技术交底
事故等级划分
广州地铁事故
深圳地铁事故
架桥机事故
#
吊车事故
#
300
吊车事故专题,为您提供吊车事故相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与吊车事故相关的专业交流讨论,更多吊车事故相关内容请访问
土木在线论坛
!
突发!贵州一在建桥梁塔吊拆卸作业时吊车发生倾覆事故!
关注:哈尔滨在建桥梁工地吊车事故,责任归咎于谁?
如何避免工程事故的发生
论文简介:章介绍土建工程施工质量问题及产生原因,并对解决工程质量问题,消除事故隐患,提出治理的有效措施。 投稿网友:jiwanhai 上传时间: 2013-08-18
关于吊车滑触线安装问题
吊车滑触线的安装到底是在驾驶室的同侧还是对侧?怎么两种说法都有呢?做设计的时候应该怎么做?我是个初学者,还请多多指教。谢谢!
大家有听说江西的事故么
新手,请教关于吊车的问题
吊车起吊高度为6M,请问这个6M是在大车最高点的标高吗?还是在吊钩所能到达最高处的标高呢?手上有吊车设计图,现在不知道怎么去确定牛腿标高,以及吊车梁的标高。
桩基事故,我们该如何预防……
吊车的工作级别如何划分?
请教:关于吊车的铁壳开关。
本人看以前的厂房图纸,发现给吊车配电的保护电器是铁壳开关。看到的一些实际的工程,也是用铁壳开关配电,并且是明装的。我工作六年了,基本没接触过铁壳开关的资料,给我的感觉就是这东西已经被淘汰了。我想请教各位:1 铁壳开关的作用是什么,它是否有过负荷或短路保护的功能?还是有其它的作用?2 现在给吊车配电可否用空开,或者空开和隔离开关组合?3 可否将箱子暗装在墙内?还有一个与铁壳开关无关的问题:吊车的滑触线长度大于多少米需要分段?100米分两段可以吗?谢谢!
关于吊车滑触线配电问题
通用用电设备配电设计规范GB 50055-93:第3.1.11条 装于吊车梁的固定式裸滑触线,宜装于起重机驾驶室的对侧;当装于同侧时,对人员上下可能触及的滑触线段,必须采取防护措施。绝缘式安全滑触线宜与起重机驾驶室装于同侧,并可不采取防护措施。为什么绝缘式安全滑触线宜与起重机驾驶室装于同侧?
点击加载更多
APP内打开