母线的异常运行及事故处理
1.母线运行过热 母线运行时,下述原因会引起母线过热:母线严重过负荷;母线之间或母线与引线间接触不良;母线上所连接的隔离开关接触不良。判断母线及接头过热的方法有:观察母线变色漆有无变色,若变色变黄、变黑,则说明母线芒重过热;观察试温蜡片,若试温蜡片变色、软化、位移、发亮或熔化,则为母线过热;雨雪天气观察室外母线及接头,若冒汽或落雪立即融化,则为母线过热;低压母线用温度计或用半导体点温计测温,高压母线用红外线测温仪测温,便可知母线的运行温度是否超过允许值。 若发现母线及接头运行温度过高,应汇报调度,减少负荷。若母线及接头发热烧红,应迅速减少负荷,并倒换运行方式,将该母线停电检修。 2.母线绝缘子破损、放电 母线的支柱或悬式绝缘子一