防烟楼梯专题,为您提供防烟楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防烟楼梯相关的专业交流讨论,更多防烟楼梯相关内容请访问
土木在线论坛
!
如此楼梯间,防烟如何改造.
问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
前室和防烟楼梯间分别送风
规范规定9.3.2前室不送风的防烟楼梯间 , 加压送风量25000如果前室和防烟楼梯间分别送风呢?是否可以,风量如何定,计算?
防烟楼梯间如何保证不超压?
剪刀楼梯与合用前室防烟
请教:这个属于防烟楼梯间么?
关于楼梯间前室防烟问题
手上有一个27层住宅,二~二十七层的消防电梯前室均设机械加压送风系统,楼梯间前室自然排烟,但是楼梯间前室在一层没有开窗,那么一层楼梯间前室还需要烟系统吗 如图
防烟楼梯安装要求,求助大侠
我是一名商场的专职消防人员。我们商场共六层,每层面积在2000平米以上一点。整个商场共有消防通道五个。但是只有两个消防楼梯是防烟楼梯(封闭式的),其它三个楼梯,没有安装正压送风。但是自身是有采光的。并且有自然通风的的通风口的。所以, 我个人认为,另外这三个楼梯可以不安装正压送风系统。请大侠指导。
防烟楼梯间底层疏散问题
设计中有几个习惯做法,但规范无明确说法一、防烟楼梯间前室在底层是否必须直通室外。二、防烟楼梯间前室在底层可否做扩大前室。三、如不可,那么前室门通过门厅疏散到外门的距离如何确定。四、剪刀梯在底层通过各自的前室或合用前室后可否通过一个门厅到室外。
裙楼防烟楼梯间防烟问题
本人正在设计一栋40多米的公共建筑,裙房4层,其防烟楼梯间及合用前室均无外窗,我现在对合用前室设了正压送风,而防烟楼梯间没有设置,因我看到规范条文及解释上讲的是:靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2,开窗面积能在五层内任意调整。但规范上举例是讲的3层裙房的情况。而我现在项目的情况是裙房1-4层的防烟楼梯间无外窗,但5层有2.7m2可开窗面积,个人认为应该可以不设正压送风就可以满足要求了,请教不知道大家怎么看的?
一类公建楼梯间防烟问题
有一个问题,一个一类公建楼,楼主体为超50米,还有一部分超24米,超24米部分与超50米部分楼梯间不合用,审图公司说超50部分楼梯间必须设机械正压送风系统,超24米部分的自己可以自然排烟,消防队的意见是一类公建除24米以下裙房外均设机械正压送风系统。