框架柱弯矩专题,为您提供框架柱弯矩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱弯矩相关的专业交流讨论,更多框架柱弯矩相关内容请访问
土木在线论坛
!
框架底层柱弯矩设计值的调整
对于框架-剪力墙结构,如果框架承担的地震倾覆力矩大于百分之五十的时候,框架底层柱底弯矩是不是要乘以弯矩增大系数?而当框架承担的弯矩小于百分之五十的情况下,框架底层柱底弯矩不需要乘以增大系数?大家对于这点是怎么理解的?
框架底层角柱柱底端剪力、弯矩调整
《施书》2013版第1144页,例8.3.25:题目中给出轴压比小于0.15适用《高规》6.2.1条,角柱上端考虑弯矩增大后的设计值是Mt=104.8,柱下端给出永久荷载、活荷载、地震作用标准值为1.5,0.6,115,施书中是按照6.2.2条弯矩增大1.5,疑问在于之后的计算。我的理解是按照6.2.4条应该对角柱弯矩设计值进行1.1倍的增大,然后用角柱增大后的值求出底层角柱剪力设计值,然后利用6.2.4条对角柱剪力值乘以1.1增大。但是施书中,只是对最后的剪力设计值进行角柱增大,但对前面的弯矩值没有进行角柱增大。这个不知道该怎么理解?
关于框架柱的剪跨比疑问??
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
《抗规》6.1.14和6.2.3关于框架柱底部的弯矩调整
《抗规》条文说明 6.1.14条中,当框架柱嵌固在地下室顶板时,位于地下室顶板的梁柱节点应按首层柱的下端为“弱柱”设计,即地震时首层柱底屈服,出现塑性铰。……《抗规》条文说明 6.2.3条中,框架结构计算嵌固端所在层即底层的柱下端过早出现塑性屈服,将影响整个结构的抗地震倒塌能力。…… 关于这两条很是费解,各位高手在此为小弟指点迷津吧!谢谢……
请教个关于框架柱的问题
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
框架柱可以这样变截面吗?
有墙肢的框架柱怎么配筋
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
关于框架结构底层柱下端弯矩增大的疑问
请教高手,关于求地震组合下的框架柱的弯矩时的分项系数
2008版施岚青应试指南第1081页中,在求地震组合下的框架柱的弯矩时,重力荷载代表值下的弯矩和地震作用下的弯矩,其分项系数在重力荷载代表值下的弯矩对结构有利时为“1”,对结构不利时取“1.2”,但徐建的书中重力荷载代表值下的弯矩下的分项系数都是1.2,我查了《建筑抗震设计手册》上面的例题,在地震组合时,重力荷载代表值下的弯矩下的分项系数都是1.2,请问那个对?
为什么框架柱的长细比经常超限?
为什么我框架柱长细比总是超限,PK提示:长细比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,长细比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。这是一个七层的框架结构,首层高度4米,以上层高3.3米。(抗震8度区)问题出来了:1、这个49.52怎么这么小啊?2、这个49.52怎么计算出来的?3、为什么同时一层有的柱子超限,有的柱子不超限?这个问题困扰死了,求高手指教啊。