急!框架柱屋面钢筋如何与上部构架层柱子钢筋接头?
最近遇到个麻烦事情一栋三层现浇框架结构用房在主体完工后甲方突然要求在屋面上加一层混凝土构架(完全是为了建筑立面效果)但是构架层的柱子钢筋如何锚固呢???因为大家都晓得屋面处框架柱和框架梁节点处钢筋非常密集所以植筋的可能性很小很小(顺便问下大家有试过在此处植筋吗?)我们想到的方法就是剔除框架柱处的一部分混凝土找出原有柱子钢筋与新柱子钢筋进行焊接接头但是问题就在于如果是对接焊的话 操作面基本上不够 无法实现如果是上下钢筋错开 采用双面焊或单面焊的话 此处钢筋强度是否能保证呢?而且此处正是新旧混凝土结合部位 属于薄弱区域! 钢筋接头又离它很近! 悬啊!想请教大家有没有遇到类似经历? 如何处理此处框架柱钢筋接头问题的?
请各位看看,这个框架柱的配筋
框架柱的配筋某办公楼,为五层混凝土框架,其柱配筋变化很大,不知原因,试举两例。1、柱KZ42层数 B×h 角筋 B边一侧中部筋 h边一侧中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48层数 B×h 角筋 B边一侧中部筋 h边一侧中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220说明:1、这两
框架柱的角筋是怎样手算的
框架柱的角筋是怎样手算的有以下计算书,但是不知道角筋是怎么来的:就是这行:“1.7 截面计算配筋面积 截面角筋面积为 Asctotal = 615.75 mm2”设计信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 纵 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋间距 100.0mm设计信息 构件类型 : 27 - 底层柱, 框架柱 计算长度 : l0x = 4000.0 mm, l0y = 4000.0 mm 重要性系数 : 0 = 1.0 构件分项系数 : Rd = 1.0截面位置 : 顶部截面一. 截面信息 1. 设计内力 轴力,弯矩设计值 : Nmy = 22.7kN (受压