框架柱的稳定该如何判断?
lee137830690
2014年09月16日 21:13:47
只看楼主

求大神们支支招,目前一个工程,由于一些原因独立基础埋深10M,上部是异性柱,由于埋深太深,首层一下采用方柱(包住异性柱),但是这样柱的高度也有9.5M左右,这样做的原因是为了保证柱子不失稳,但是实际上我们该怎么判断框架柱是否失稳?PKPM里面能查询吗?求指导,急急急急!~!~!

求大神们支支招,目前一个工程,由于一些原因独立基础埋深10M,上部是异性柱,由于埋深太深,首层一下采用方柱(包住异性柱),但是这样柱的高度也有9.5M左右,这样做的原因是为了保证柱子不失稳,但是实际上我们该怎么判断框架柱是否失稳?PKPM里面能查询吗?求指导,急急急急!~!~!
免费打赏
宁散人
2014年09月17日 08:50:59
2楼
最好在正负零地面处加一层拉梁
回复
夜幕将离
2014年09月17日 22:22:13
3楼
为什么要埋深10M呢。
回复
mingke112233
2014年09月18日 09:15:59
4楼
十米的埋深???~
回复
爱力特
2014年09月18日 11:49:40
5楼
据我所知,混凝土柱经验截面尺寸(1/15~1/20)H,同时按照混凝土规范的关于柱是否考虑二阶效应进行验算。你的工程据此应为截面尺寸500~650mm,同时结合较大层高,认为应该加设中间拉梁,降低计算层高。