为什么框架柱的长细比经常超限?
buyou_o2
buyou_o2 Lv.5
2015年05月27日 16:10:56
只看楼主

为什么我框架柱长细比总是超限,PK提示:长细比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,长细比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。这是一个七层的框架结构,首层高度4米,以上层高3.3米。(抗震8度区)问题出来了:1、这个49.52怎么这么小啊?2、这个49.52怎么计算出来的?3、为什么同时一层有的柱子超限,有的柱子不超限?这个问题困扰死了,求高手指教啊。

为什么我框架柱长细比总是超限,PK提示:长细比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,长细比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。这是一个七层的框架结构,首层高度4米,以上层高3.3米。(抗震8度区)
问题出来了:1、这个49.52怎么这么小啊?2、这个49.52怎么计算出来的?3、为什么同时一层有的柱子超限,有的柱子不超限?
这个问题困扰死了,求高手指教啊。
免费打赏
xktp517
2015年05月27日 21:05:33
2楼
取决于梁柱的线刚度比,及框架的抗震等级,
回复
jufjxx
2015年09月17日 16:13:47
3楼
角柱、中柱、端柱是不同的
回复
子非鱼怎知
2016年03月14日 10:05:28
4楼
很希望大神来指导,对柱子长细比问题很疑惑
回复
gengjdighef
2016年12月13日 18:51:26
5楼
同求大神指点的,谢谢分享
回复
张叁疯
2016年12月14日 07:50:21
6楼
多看钢结构设计规范算例
回复
小叶公子
2017年02月07日 13:55:36
7楼
求混凝土长细比规定在哪一章
回复
abccolorful
2017年02月08日 09:55:00
8楼

同求大神指点的,谢谢分享
回复
sundyli1977
2021年01月06日 11:19:58
9楼

抗震等级为一级,长细比限制=60*sqrt(235/345)=49.52,看看能不能套多层钢结构厂房结构体系,限制算法不一样

回复
daliu200
2022年12月25日 16:29:43
10楼

取决于梁柱的线刚度比,及框架的抗震等级

回复
daliu200
2023年01月01日 19:51:11
11楼

取决于梁柱的线刚度比,及框架的抗震等级

回复

相关推荐

APP内打开