框架底层柱弯矩设计值的调整
雪山飞狐666
2011年09月13日 15:38:43
只看楼主

对于框架-剪力墙结构,如果框架承担的地震倾覆力矩大于百分之五十的时候,框架底层柱底弯矩是不是要乘以弯矩增大系数?而当框架承担的弯矩小于百分之五十的情况下,框架底层柱底弯矩不需要乘以增大系数?大家对于这点是怎么理解的?

对于框架-剪力墙结构,如果框架承担的地震倾覆力矩大于百分之五十的时候,框架底层柱底弯矩是不是要乘以弯矩增大系数?而当框架承担的弯矩小于百分之五十的情况下,框架底层柱底弯矩不需要乘以增大系数?大家对于这点是怎么理解的?
免费打赏
bingxin890113
2013年02月18日 13:29:23
2楼
您好 我觉得不用 因为框剪结构允许地震倾覆力矩 大于50% 当大于50%并且不小于80%的时候 建筑高度可以达到50米到120米 这个可以查询混凝土规范3.3.1 这个是个人理解 对于底层柱的放大系数 可以查询11.4 3混凝土规范 有相应规定
回复
靖哥哥
2013年04月24日 22:33:15
3楼
同意楼上的意见。学习中。
回复
三英战吕布
2013年04月25日 03:06:44
4楼
学习中~~~~
回复
bingxin890113
2013年04月27日 10:23:08
5楼
bingxin890113 发表于 2013-2-18 13:29 您好 我觉得不用 因为框剪结构允许地震倾覆力矩 大于50% 当大于50%并且不小于80%的时候 建筑高度可以达到5 …您好 我也觉得不用 但是我的理由是 规范规定 一 二 三 四级框架结构的底层框架柱 柱底截面弯矩应该分别放大1.7 1.5 1.3 1.2倍!那么框架剪力墙结构即使底部框架承担弯矩大于50%,也不是框架结构 只是框架部分的的抗震等级应该根据框架结构查找!不知道对不对 可以探讨一下
回复
靖哥哥
2013年04月27日 23:12:27
6楼
谢谢上面师兄的解答。
回复

相关推荐

APP内打开