电梯土建图荷载远大于设计值7.0kN/m2,设计院是否需要认可?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2018年12月06日 15:13:58
只看楼主

1.   碰到有电梯的工程,设计人常按规范要求的电梯机房7.0kN/m2输入活荷载(包含无机房电梯半层支撑荷载)。 2.   但是经常碰到一些工程,建设方要求电梯厂家土建图必须经设计院认可,且往往还是土建已经施工完毕。 3.   电梯厂家提供的电梯土建图荷载往往会远大于设计值7.0kN/m2,电梯土建图提供的集中力总值经常约为设计总荷载的3~4倍。

     例如:机房面积2.5*2.5时,设计总荷载=2.5*2.5=44kN。电梯土建图荷载约为=132kN~176kN。

4.   大家遇到此情况,应如何处理?


免费打赏
lqh29039
2018年12月07日 01:42:13
2楼
电梯机房7.0kN/m2是机房的地面活荷载,未包括电梯的设备荷载
回复
yccming
2018年12月07日 09:10:53
3楼
设备荷载建模时就要在受力点布置上集中力!
回复
mecidar
2018年12月07日 09:15:57
4楼
所以电梯应在电梯机房土建施工前进行订货。
回复
chen66675
2018年12月07日 13:59:32
5楼
电梯机房和电梯的荷载不一样吧
回复
jszxwsw
2018年12月07日 14:23:41
6楼
机房荷载是指在安装或检修时的地面活载,与电梯荷载两码事,你是什么设计院的?
回复
ruguoni
2018年12月07日 19:35:51
7楼
电梯土建图提供的集中力,1.不会同时发生。2.有些厂家会提供冲击荷载,是电梯卡住的瞬时荷载,巨大无比。7KN/m2完全够的。
回复
caorun16823570
2018年12月08日 22:47:21
8楼
按格式
回复
老有所为
2018年12月09日 18:44:45
9楼
谢谢分享
回复
remote_yu2011
2018年12月10日 11:30:39
10楼
本身是需考虑集中力,与7.0无关,但是一般集中力设置点处加设槽钢等搁在两端墙体处

liuliubestplayer:非常同意同意

回复
钱向南
2018年12月10日 12:51:46
11楼
以后都要注意,一定要电梯厂家先提供,放在设计任务书上
回复