03G101-1非框架梁钢筋锚固问题?
1、“非框架梁L配筋构造”中,边支座上筋锚固 给出直锚≥0.4la、弯锚长度15d,如果两者长度相加达不到锚固长度,是应该按该构造做法还是应按锚固长度进行钢筋下料?边 支座负筋直锚长度达不到0.4la时(如支座240宽梁负筋为Φ20),该如何处理? 2、本地区属于8度抗震设防地区,而该两页中所注锚固长度均为la,本地区应按la还是lae考虑?3、XL梁端设计单位出图时下筋均向上弯锚,是否有必要,p66页中构造没有向上弯锚。4、“非框架梁L配筋构造”中边支座下筋伸入支座二级钢12d,而设计院出图一般均画成弯锚,是否有必要(个人认为没有什么必要 )?欢迎大家讨论。
关于井字梁框架梁下部钢筋的锚固问题
井字梁、框架下部纵筋必须在中间框架梁支座处锚固吗?是否可以通长设置加搭接? 1、不必在中间支座锚固,能通则通。以减少支座处的钢筋过密产生的应力破坏。同时从经济方面考虑也是一种节约和优化的做法。 2、可以通长设置加搭接,但搭接位置和搭接百分率要严格控制。搭接位置在距支座1/4跨度范围内,接头百分率控制在25%,因为它属于受拉钢筋。 3、尽量避免通长加搭接的做法,做预算可以这样计算,但施工下料不提倡。 4、以前我国的设计人员常常把不必要的钢筋也锚入节点,十分拥挤,严重影响节点的 刚度;把不需要锚入节点的钢筋在节点外截断,是世界各国的普遍做法。在0.05ln位置截断一部分钢筋,距离支座很近,可能会影响伸入支座的钢筋的受剪销栓作用,如果距离大约一个梁的高度,即1/10净跨值,对受剪销栓作用的影响就很小了。 5、我国结构施工的传统做法是将两边(等高)梁的下部筋并排锚入柱节点中,这是发达国家已经废弃的做法。混凝土里并排紧挨着的两根钢筋,存在一条线状通直内缝,当受力时,这条内缝就可能发展成破坏裂缝,这对于抗震结构可能是严