11G101-1图集上锚固0.6laE,以前都没注意这个问题,上次审图提出来,框架梁宽度只有300,锚固不够,让点铰接。请问你们都是怎么处理的?
11G101-1图集上锚固0.6laE,以前都没注意这个问题,上次审图提出来,框架梁宽度只有300,锚固不够,让点铰接。请问你们都是怎么处理的?
2楼
一般是要点铰接的
回复
3楼
首先选用小直径钢筋,
实在不行,在梁钢筋向下的弯勾处加一横向短钢筋,
还有一种更麻烦的方法,由现有的锚固长度反算钢筋强度设计值,
此值肯定比砼规中的钢筋强度设计值小,然后按等强度代换。
回复
4楼
鹭岛浪子 发表于 2013-11-13 17:45 一般是要点铰接的我们也这么做的 但是觉得好麻烦
回复
5楼
高处能胜寒 发表于 2013-11-13 18:57 首先选用小直径钢筋,实在不行,在梁钢筋向下的弯勾处加一横向短钢筋,还有一种更麻烦的方法,由现有的 …选小直径的也不容易满足,14的钢筋有时候都不行,其他方法又麻烦,感觉图集应该没说清楚
回复
6楼
跨度小了次梁点铰,跨度大了只能主梁加宽或用较细的钢筋