请教构造柱与框架梁连接问题
框架结构中如果填充墙的长度大于高度的2倍,中间就要加构造柱,阳台两个阳角悬臂梁也设置构造柱,都涉及与其顶端的框架梁连接-----我们这里质监站要求顶部混凝土不能浇注到梁底,构造柱顶与框架梁底要隔40到50毫米厚的泡膜板,甚至要求构造柱的四个角的钢筋要对折,再插入框架梁内.理由是构造柱设计时没有考虑受力,这样符合设计的力学模型.可是这样做有一个缺点,就是在梁柱交接处往往很快开裂,影响使用.最近在<建筑工人>2006年第8期上看到:构造柱顶部与框架梁接触处,往往振捣不密实,接触不充分,在与混凝土接触处,容易产生裂缝.应采取以下措施:在支设构造柱模板时,模板应支成喇叭口,并对梁底新旧混凝土接触面进行凿毛,然后浇注掺UEA的膨胀混凝土,使接触处振捣密实,最后再把多余混凝土凿除.很显然这两种做法正好考虑的相反,到底应该怎样做呢?请各位高手发表意见!
框架梁与连梁有什么区别?
首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别: 1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。 2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置箍筋加密区。 3. 两端都和剪力墙水平相接----这种情况分2种(按《高规》JGJ3-2002中7.1.8条规定): a)跨高比<5,且剪力墙长度能满足梁