梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了  求各位帮忙看看有没有好的解决方案

梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了  求各位帮忙看看有没有好的解决方案
免费打赏
王铜
2021年05月11日 12:37:54
2楼

施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,可能达不到要求。在受力最大的地方焊接,增加结构危险性。最好的方法增加框架梁的截面。